Зависимость между заданием 4-20 мА и мощностью весьма причудлива.
Простым стрелочным вольтметром я назвал, например, вот этот экземпляр - http://www.220-volt.ru/catalog-322329/.
Я так понимаю, что данный вольтметр и есть прибор электромагнитной системы.
Про ток что нибудь слышали?
Последний раз редактировалось BETEP; 06.05.2017 в 03:32.
К сожалению таки неграмотные люди встречаются в нашей профессии, те что про ток не слышали.
Рассказываю, измерение тока даёт более актуальную инфу о работе нагревателя, чем измерение напряжения.
Точнее измерение напруги вообще никакой инфы не даёт, если известен процент управляющего сигнала на ТТР.
Ну и как минимум, перегорание можно сразу определить.
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
По поводу тока.
Все же мы управляем меняя именно напряжение, поэтому, для наглядности, было принято решение установить вольтметры (стрелочный и МЭ110.224-1Н).
Наглядность необходима, так как речь идет о лабораторной установке для студентов.
Стрелка стрелочного вольтметра не колеблется, даже при малых заданиях на ТТР.
Но вот, что интересно, показания стрелочного вольтметра и МЭ110.224-1Н значительно разнятся.
Причем показания МЭ110.224-1Н совпадают с показаниями мультиметра Mastech MY60.
Прикрепляю статические характеристики указанных вольтметров.
Прикрепляю принципиальную электрическую схему подключения ТТР.
Знатоки электротехники дайте пояснения почему так может происходить.