Имеется:
1. Прибор нового типа - ТРМ1-Щ1.У.И
2. Вход - 4-20 мА, выход - 4-20 мА, прямая передача входа на выход
3. Частота опроса - 0,4 с согласно паспорта
Какова задержка выходного сигнала относительно входного?
Имеется:
1. Прибор нового типа - ТРМ1-Щ1.У.И
2. Вход - 4-20 мА, выход - 4-20 мА, прямая передача входа на выход
3. Частота опроса - 0,4 с согласно паспорта
Какова задержка выходного сигнала относительно входного?
Отклик выходного сигнала происходит практически одновременно с выдачей информации на индикацию. Поэтому период опроса 0.4 сек по сути и есть задержка выходного сигнала относительно входного.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
То есть выходной ЦАП задержки не дает?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).