Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Ребус: ТРМ 212 и уровнемер!

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Лучшая настройка ТРМ212 - это замена его на другой регулятор. Это по опыту ряда пользователей. Прибор неудачный, особенно для медленных процессов, к которым относится и регулирование уровня жидкости. Сама его программа неадекватная, ставит в тупик всех кто всю жизнь работал с классическими регуляторами, например Р25.
    С клапанами которые с позиционером 4...20мА работает нормально, с 3-х точкой"больше-меньше" во многих случаях неадекватно. У себя эти регуляторы используем в основном только с клапанами с позиционером.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    [QUOTE=Евгений_ZT;251989]Спасибо. Но я оставлю все как есть, а то бабушки (операторы установки) за паникуют видя значения -8,33

    Это в каком городе и компании бабушки на ректификации сидят.Видно у вас куб в лесу зарыт,а нефть с магистрального трубопровода тырите

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rostik Посмотреть сообщение
    Это в каком городе и компании бабушки на ректификации сидят.Видно у вас куб в лесу зарыт,а нефть с магистрального трубопровода тырите
    В Кемерово. Большая часть сотрудников бывшие работники хим.производств. Отсюда плюсы: 1.Они уже работали на подобном предприятии, а значит опытные. 2. Они уже на пенсии, а значит можно зарплату большую и не делать. 3.Ну и т.д.. плюсов много, хотя и минусы есть тоже!!!
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Отвечу ребусом на ребус. Какой уровнемер стоит у Евгения? http://www.rizur.ru/products/urovnemery/
    Модель 1100 стоит! Крайне не советую брать, датчик погоды, который надо подгонять под вторичный прибор, а вернее наоборот. У нас их стоит больше 8шт., и все показывают что то, но не как не заявленные величины. В состоянии покоя в атмосфере могут показывать токовые значения 4,5мА, 5,6мА, 3,2мА. Чудо прибор  У него единственное что четко работает, так это реле. Вот она железно срабатывает когда надо!!!
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Лучшая настройка ТРМ212-Н.РР - это замена его на другой регулятор. Это по опыту ряда пользователей. Прибор неудачный, особенно для медленных процессов, к которым относится и регулирование уровня жидкости. Сама его программа неадекватная в части ШИМ формирования "больше/меньше", ставит в тупик всех кто всю жизнь работал с классическими регуляторами, например Р25. Про ТРМ212-Н.УР для позиционерных приводов не знаю, не применяли.
    ТРМ212 нормальный прибор, но позиционировать его долго, плюс к нему нужен нормальный ПИП. А мой уровнемер не есть эталон стабильности. Однако даже при этом мне удалось добиться результатов нужных. Уровень по стеклу клингера стоит ровно на середине, а по показания плавают пределах +-10единиц!
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 31.07.2017 в 11:29.
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 11:45
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 10:55
  3. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  4. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •