    По умолчанию Ребус: ТРМ 212 и уровнемер!

    Здравствуйте. Есть процесс ректификации нефти. В кубе должен поддерживаться определенный уровень, чтобы поддерживать "зеркало". Уровень наблюдают через стекло клингерра, к этому стеклу дополнительно установили уровнемер Ризур. Уровнемер установлен напротив стекла. А вот теперь начинается самое интересное. Выходной сигнал уровнемера в состоянии покоя на воздухе показывает 5мА, при помещении в воду максимум показывает 17мА. На ТРМ пределы измерения стоят 0-100. Таким образом, минимальное и максимальное значение у меня постоянно показывает не верно, т.к. при смещении диапазон смещается в ту или иную сторону. Это раз. Затем в процессе ректификации значения плавают, т.к. среда пара-жидкостная. Регулирование я примерно отстроил, но значения не достигают нужного установленного значения. К примеру забиваю значение 40, а в реальности процесс регулирования будет ползать в значениях 30-60. ПИД регулятор в автомате тоже настроить не могу, т.к. процесс быстро меняется. Главный вопрос: Как точнее отстроить ТРМ????
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    пределы измерения стоят 0-100
    изменить пределы измерения
    Регулирование я примерно отстроил, но значения не достигают нужного установленного значения
    продолжайте дальше искать подходящие для себя коэффициенты
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2017-07-05-21-53-41-954_com.axsoft.kip.png 
Просмотров:	273 
Размер:	120.0 Кб 
ID:	31991
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2017-07-05-21-53-30-298_com.axsoft.kip.png 
Просмотров:	263 
Размер:	118.4 Кб 
ID:	31992
    Диапазон установи в приборе от минус 8.33 до 125 тогда от токового сигнала от 5 до 17 получится от 0 до 100%
    Для ПИД регулирования нужно знать уравнение регулятора в ТРМ.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    чем не устраивает формула из руководства? Тут необходимо индивидуально подбирать каждый параметр, пока характеристика не улучшится
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	owen.png 
Просмотров:	250 
Размер:	184.3 Кб 
ID:	31993  
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    чем не устраивает формула из руководства? Тут необходимо индивидуально подбирать каждый параметр, пока характеристика не улучшится
    С ТРМ212 не работал, да и с телефона не очень удобно искать руководство. Уравнение необходимо знать потому, что разные производители часто используют разные уравнения для ПИД регулятора. Бывает используется уравнение, где пропорциональная составляющая выражена как 100/Xp, бывает просто Xp.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Простой способ.png 
Просмотров:	205 
Размер:	8.5 Кб 
ID:	31994  

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Диапазон установи в приборе от минус 8.33 до 125 тогда от токового сигнала от 5 до 17 получится от 0 до 100%
    Для ПИД регулирования нужно знать уравнение регулятора в ТРМ.
    Спасибо. Но я оставлю все как есть, а то бабушки (операторы установки) за паникуют видя значения -8,33
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    чем не устраивает формула из руководства? Тут необходимо индивидуально подбирать каждый параметр, пока характеристика не улучшится
    Не разу не использовал параметр наклон характеристики. Не подскажите на что и как он влияет, желательно на пальцах доступным языком....
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_ZT Посмотреть сообщение
    Не разу не использовал параметр наклон характеристики. Не подскажите на что и как он влияет, желательно на пальцах доступным языком....
    Добрый день. Наклон это коэффициент, на который умножается показания датчика.
    А смещение, это коэффициент, который прибавляется к показаниям.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Было бы здорово, если мануал на приборы ТРМ расписан был бы по подробнее. А именно настройку ПИД расписать доходчивым языком. Знаете как трудно объяснять в какой-нибудь глуши законы ТАУ и про все эти коэф-ты... Народ на тебя смотрит, как на инопланетянина...
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_ZT Посмотреть сообщение
    установили уровнемер Ризур.
    Отвечу ребусом на ребус. Какой уровнемер стоит у Евгения? http://www.rizur.ru/products/urovnemery/

  10. #10

    По умолчанию

    Лучшая настройка ТРМ212-Н.РР - это замена его на другой регулятор. Это по опыту ряда пользователей. Прибор неудачный, особенно для медленных процессов, к которым относится и регулирование уровня жидкости. Сама его программа неадекватная в части ШИМ формирования "больше/меньше", ставит в тупик всех кто всю жизнь работал с классическими регуляторами, например Р25. Про ТРМ212-Н.УР для позиционерных приводов не знаю, не применяли.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.07.2017 в 11:37.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 11:45
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 10:55
  3. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  4. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •