Здравствуйте. Есть процесс ректификации нефти. В кубе должен поддерживаться определенный уровень, чтобы поддерживать "зеркало". Уровень наблюдают через стекло клингерра, к этому стеклу дополнительно установили уровнемер Ризур. Уровнемер установлен напротив стекла. А вот теперь начинается самое интересное. Выходной сигнал уровнемера в состоянии покоя на воздухе показывает 5мА, при помещении в воду максимум показывает 17мА. На ТРМ пределы измерения стоят 0-100. Таким образом, минимальное и максимальное значение у меня постоянно показывает не верно, т.к. при смещении диапазон смещается в ту или иную сторону. Это раз. Затем в процессе ректификации значения плавают, т.к. среда пара-жидкостная. Регулирование я примерно отстроил, но значения не достигают нужного установленного значения. К примеру забиваю значение 40, а в реальности процесс регулирования будет ползать в значениях 30-60. ПИД регулятор в автомате тоже настроить не могу, т.к. процесс быстро меняется. Главный вопрос: Как точнее отстроить ТРМ????