Сделайте короткую программу и выложите сюда. В Вашем полном проекте никто разбираться не будет.
Сделайте короткую программу и выложите сюда. В Вашем полном проекте никто разбираться не будет.
Проект изначально делал под ПЛК63, потом сменил таргет на ПЛК73- в этом может быть проблема?
После выходных доберусь до контроллера сделаю короткую программу с нуля и испытаю.
2. Для ФБ Integral на временной вход надо подавать не константу цикла, а время реальной задержки между циклами, см. ФБ PID в util.lib- можно чуть подробнее или небольшой пример?
Последний раз редактировалось Verbi; 15.07.2017 в 11:30.
Добрый вечер! Подмогла техподдержка: Вероятнее всего это связано с тем, что при маленьких величинах расчетное значение попадает в диапазон погрешности REAL.
Поиграл с коэффициентами и счет пошел.
По временному входу: подаю на временной вход ФБ INTEGRAL выход ФБ TASKINFO- tcycle, но разница между расчетным и накопленным контроллером примерно 10% ?