Здравствуйте, можете более подробно описать процедуру? У нас ПЧВ3 на 75 кВт. Реализуем алгоритм - поддержание заданного давления (из руководства по проектированию). Критичен обрыв обратной связи. В идеале бы, конечно, в параметре 6-01 выбрать (1) "зафиксировать выходную частоту" (Freeze output), но к сожалению, не работает. При обрыве ОС, ПЧ разгоняет двигатель до максимума. Также пробовали в параметре 6-01 выбрать (3) "фиксированная частота" (Jogging), а в параметре 3-11 указать определенную частоту, но это тоже не сработало. Вероятно что-то упускаю.