Какой смысл заявлять что модуль может считать импульсы с частотой 100 кГц, если состояние счетчика импульсов протухнет пока будет передано в СПК ? В РЭ на модуль заявлено - Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit. И где эти 100 Mbit/сек ?
Во всех системах перемещения перед прохождением контрольных точек скорость замедляется. И тогда можно отловить и 1 импульс. А на линейном участке движется с максимальной скорости и импульсы не теряются.