Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 114

Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В рассматриваемом случае период регулирования составляет 10...20 мс. Ни о каких 10 мкс речь не идет. Частота следования импульсов не превышает 5 кГц. Счетчик модуля с этой частотой легко справляется. Если бы состояние счетчика передавалось в СПК раз в 10 мс, то все бы было прекрасно.
    Так ведь за 10 мс модуль насчитает полсотни имипульсов.

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    50 байт на 100 Мбит за сколько можно передать ?
    Минимальный пакет в обычной сети Ethernet 64 байта, т.е. 128байт запрос-ответ. 15 мкс + задержки между пакетами (минимум 5-6 мкс)+ задержки из-за других пакетов в сети (до единиц мс в нагруженной сети)
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В рассматриваемом случае период регулирования составляет 10...20 мс. Ни о каких 10 мкс речь не идет. Частота следования импульсов не превышает 5 кГц. Счетчик модуля с этой частотой легко справляется. Если бы состояние счетчика передавалось в СПК раз в 10 мс, то все бы было прекрасно.
    5кГц - 200 мкс. за 10 мс будет 50 импульсов. Задача даже близко нерешаема
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Так ведь за 10 мс модуль насчитает полсотни имипульсов.
    Я ошибся, там редуктор есть 1:40. Частота следования импульсов составляет всего 256,23 Гц. Так что за 10 мс набежит всего 0,25623 импульса. Что творится с обменом между модулями ввода/вывода и СПК по Ethernet не понятно. Обмен идет, но он какой-то супервялый.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.04.2019 в 14:44.

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Минимальный пакет в обычной сети Ethernet 64 байта, т.е. 128байт запрос-ответ. 15 мкс + задержки между пакетами (минимум 5-6 мкс)+ задержки из-за других пакетов в сети (до единиц мс в нагруженной сети)
    Получается в 10 мс 128 байт вполне уложатся. Но такого и близко нет при обмене между СПК и модулями ввода/вывода.

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Минимальный пакет в обычной сети Ethernet 64 байта, т.е. 128байт запрос-ответ. 15 мкс + задержки между пакетами (минимум 5-6 мкс)+ задержки из-за других пакетов в сети (до единиц мс в нагруженной сети)
    Владислав, скажите честно вы сейчас что-то делаете для улучшения обмена по Ethernet в модулях ввода/вывода ?

  7. #87

    По умолчанию

    Валенок Получилось вживую пообщатся с модулем вывода.
    Времени особо не было, получил 300тыс запросов. 0 ошибок. Ни разу не переоткрыл сокет за ненадобностью.
    Но, блин, максимальная задержка достигала чуть ли 400мс. По счетчику визуально видны дергающиеся интервалы. И это точка-точка. Вообщем - пока сырец отстойный, чтобы Филоненко не говорил.
    Вот что Валенок недавно писал по поводу обмена по Ethernet с модуле вывода. Т.е. проблема обмена по Ethernet в модулях Мх210 действительно есть.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.04.2019 в 19:29.

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Владислав, скажите честно вы сейчас что-то делаете для улучшения обмена по Ethernet в модулях ввода/вывода ?
    странно, у меня на столе работал долгое время модуль с периодом опроса 10мс. и было достаточно стабильно. Вы новую прошивку тестили? В заводской были периодические притормаживания в определённых условиях.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #89

    По умолчанию

    Прощивка у меня самая последняя с иправленным режимом энкодера.
    Задержки разной длины реально видны на спк. Цивры то бегут, то останавливаются.

  10. #90
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    столкнулся с такой проблемой, конфигуратор показывает так называемую таблицу регистров модбас, пытаюсь с контроллера прочитать адреса DNS и вижу там только собственный адрес, кто то может прокомментировать
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen2.png (47.4 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: png owen3.png (65.1 Кб, Просмотров: 16)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения