Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 114

Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Сделал как вы написали, но энкодер не опрашивается. Я вам на почту отправил проекты, посмотрите пожалуйста.
    Переслал инженеру. Он посмотрит и напишет вам ответ.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Вам нужно считать 2 регистра (DWORD) начиная со 164 (dec). Или 2 регистра со 166 (dec). Значения в них будут идентичные.
    Здравствуйте.
    Вопрос так-же с энкодерами.
    Сделал так как Вы написали. Счета нет.
    Если перестраиваю в конфигураторе модуль ввода на подсчет импульсов, то счет идет.
    Может для энкодера другой регистр?

    ps

    Заработало, но при весьма странных обстоятельствах.
    На модуле был включен режим энкодера, не работало.
    Включил режим счета импульсов, импульсы считает.
    Вернул на энкодер, начал считать энкодер с возрастанием и уменьшением кол-ва импульсов.

    ps ps

    Радость была не долгой. После перегрузки спк и модулей, счета с энкодеров нет.
    Повторяю процедуру описанную выше и энкодэры начинают работать.

    Что делать? Куда копать?
    Последний раз редактировалось Deanisii; 09.04.2019 в 11:48.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deanisii Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вопрос так-же с энкодерами.
    Сделал так как Вы написали. Счета нет.
    Если перестраиваю в конфигураторе модуль ввода на подсчет импульсов, то счет идет.
    Может для энкодера другой регистр?

    ps

    Заработало, но при весьма странных обстоятельствах.
    На модуле был включен режим энкодера, не работало.
    Включил режим счета импульсов, импульсы считает.
    Вернул на энкодер, начал считать энкодер с возрастанием и уменьшением кол-ва импульсов.

    ps ps

    Радость была не долгой. После перегрузки спк и модулей, счета с энкодеров нет.
    Повторяю процедуру описанную выше и энкодэры начинают работать.

    Что делать? Куда копать?
    Добрый день!
    Ситуация исправлена в новой прошивке модуля. Прошивку тестируем.
    Я могу отправить Вам тестовый вариант прошивки (напишите мне на почту i.masterenko@owen.ru )
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    ...
    Ситуация исправлена ...
    Спасибо. Письмо отправил.

  5. #45

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, как отследить точное значение счетчика энкодера в МВ201-202.
    Суть в чем. Мне нужно что-бы на счете энкодера ровно в 5000 импульсов сработал тригер отключающий двигатель. Если я жестко прописываю условия срабатывания знаком равенства, то триггер не срабатывает, СПК просто пропускает нужное мне значение.
    Сработка идет при условии Счетчик >= 5000. При этом точность выполнения команды от +5002 до + 5027 импульсов. Значения не приемлемы, так как перебег уже значительный.
    Проект прост как грабли. Что сделать что-бы равенство работало жестко?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Deanisii; 15.04.2019 в 19:57.

  6. #46
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deanisii Посмотреть сообщение
    Проект прост как грабли. Что сделать что-бы равенство работало жестко?
    ни как, рекомендовал бы усложнить проект и начать подсчитывать разницу между количеством импульсов при каждом запросе и тогда можно спрогнозировать когда остановиться и разбег иметь уже не чисто положительный а и отрицательный (вокруг уставки)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deanisii Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, как отследить точное значение счетчика энкодера в МВ201-202.
    Суть в чем. Мне нужно что-бы на счете энкодера ровно в 5000 импульсов сработал тригер отключающий двигатель. Если я жестко прописываю условия срабатывания знаком равенства, то триггер не срабатывает, СПК просто пропускает нужное мне значение.
    Сработка идет при условии Счетчик >= 5000. При этом точность выполнения команды от +5002 до + 5027 импульсов. Значения не приемлемы, так как перебег уже значительный.
    Проект прост как грабли. Что сделать что-бы равенство работало жестко?
    Если импульсы следуют чаще, чем идёт опрос - то задача нерешаема в принципе.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #48

    По умолчанию

    Прогноз, конечно дело хорошее, но не точное. Будут ситуации, когда сдвиг будет не большим, и данных для прогноза не будет. И снова приехали.
    Импульсы идут с частотой 125 в секунду. Не много. Цикл спк 10мс. Опрос модулей по Изернет, через какое время я не знаю. (новичек, не пиннайтесь, если что. ).
    Должно работать или нет?

  9. #49

    По умолчанию

    Как мне кажется само наличие в модуле 210-202 быстрых входов которые конфигурируются под чтение энкодера говорит о том, что есть возможность получить точные данные с этих входов. Иначе быть не должно. Энкодер точный датчик и требует соответсвующего съема данных.

    ps
    Как мне кажется само наличие в модуле 210-202 быстрых входов которые конфигурируются под чтение энкодера говорит о том, что есть возможность получить точные данные с этих входов. Иначе быть не должно. Энкодер точный датчик и требует соответсвующего съема данных.

  10. #50
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    ну и что, Вам же объясняют что между получателем информации и модулем есть "прокладка", на запрос туда-обратно тратится время, помимо этого у модуля ПО еще требует доработок, происходят задержки в ответе, для меня они не существенны, а для работы с высокочастотными сигналами это не допустимо, по этому на данный момент ни как не получить точность, после новой прошивки возможно что то улучшится
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •