Тема: Подскажите какой счетчик(расходомер) воды можно подключить к ПЛК110 М2?

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,655

    По умолчанию

    login-l скорее всего там не геркон, а транзистор внутри, поэтому и указано напряжение и ток. Чтобы сопрячь с ПЛК, нужно сделать делитель напряжения. Или уточнить у производителя что и как. А вообще странно, если там геркон, то почему такие ограничения ?
    Последний раз редактировалось melky; 15.09.2017 в 15:51.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от login-l Посмотреть сообщение
    спасибо за ответ, но я всё равно недопонял.
    У счетчика СГВ15Д два провода: синий и чёрный, на чёрный нужно подать минусовое напряжение <18В
    синий я соединяю с клеммой DI1, а куда я должен подсоединить черный провод?
    Черный провод через стабилитрон КС156А (только правильно его включи) надо соединить с 0V.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.09.2017 в 17:39.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    login-l скорее всего там не геркон, а транзистор внутри, поэтому и указано напряжение и ток. Чтобы сопрячь с ПЛК, нужно сделать делитель напряжения. Или уточнить у производителя что и как. А вообще странно, если там геркон, то почему такие ограничения ?
    Да нет там ни каких транзисторов, ясно написано, что стоит геркон, даже может стоять два геркона и скорей всего всё будет работать и от 24В, производитель перестраховывается(хитрит), считает что за такие деньги гарантии можно дать максимум на 18В!

    СГВ-15Д.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2017 в 18:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Мой вопрос решил участник форума Smith2007, за что ему большое спасибо.
    ответ: ... контроллер ПЛК110-24-30-Р-М02, контакты счетчика подключаете к Di1..18 и к контакту 25 (24В Out)

    Больше ничего не нужно (ни делителей ни стабилитронов)
    Всем спасибо!

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от login-l Посмотреть сообщение
    Мой вопрос решил участник форума Smith2007, за что ему большое спасибо.
    ответ: ... контроллер ПЛК110-24-30-Р-М02, контакты счетчика подключаете к Di1..18 и к контакту 25 (24В Out)

    Больше ничего не нужно (ни делителей ни стабилитронов)
    Всем спасибо!
    Не говори гоп пока не подключишь и не поэксплуатируешь с год.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да нет там ни каких транзисторов, ясно написано, что стоит геркон, даже может стоять два геркона и скорей всего всё будет работать и от 24В, производитель перестраховывается(хитрит), считает что за такие деньги гарантии можно дать максимум на 18В!

    СГВ-15Д.PNG
    Могли и датчик Холла использовать.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.09.2017 в 18:36.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:47
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 16:44
  4. Расходомер воды на ПЛК110-30 (ST)
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 12:40
  5. Счетчик воды РСЦ
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •