Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Объяснил же Вам он измеряет уровень воды и пересчитывает в расход! Датчик стоит в колодце, а не трубе, Вам наверно издалека видней? Раньше в другом месте, не помню название расходомера, измерял объём проходящей по трубе воды(стояли два ультразвуковых датчика на прямом отрезке трубы), вводились данные диаметр трубы, толщина стенки и т. д. Тоесть есть и такие и такие, определяетесь, какой Вам надо, меня Вы уже запутали, берёте и пользуетесь или коли у Вас уровень уже измеряется, ищете формулу пересчёта, но в коммерческих целях такой финт наверно не пройдёт!
Спасибо Вам за предложенное решение! В данном случае финт сугубо технологический, а насчет издалека видней, это я понял из инструкции, прощу прощения что Вас запутал неправильным пониманием. И собственно именно во славу улучшения формулы пересчета я на форум и обратился.