Добрый день, а нет у Вас возможности подключиться по RS485 и вывести туда измеренное значение температуры, и посмотреть его значение в реальном времени?
Добрый день, а нет у Вас возможности подключиться по RS485 и вывести туда измеренное значение температуры, и посмотреть его значение в реальном времени?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ток в петле измерить можно миллиамперметром (или напряжение на входе ПР, на шунте) и соотнести его с температурой. Хоть узнаешь куда копать: в НТП или ПР. Подключи в правильном варианте датчик ко второму аналоговому входу ПР. Проверь результат.
Можно пока и без RS-485 оценить температуру. Выведи ее значение на аналоговый выход и замерь прибором. Нет аналоговых выходов, тогда заставь дергаться дискретные. Один десятки мигает, второй - единицы градусов, потом пауза...
В программаторе ПР-КП20 пару проводков перемкни/разомкни вот тебе и преобразователь. Я кнопку воткнул. Включил - программирует, отключил - преобразователь UART-USB.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post256470
нашел 485 на СН340, подключил его А---А, В---В с ПР-МИ485 и ПР114. Пытаюсь через ОЛ прочитать аналоговый вход создав сетевую переменную(на фото видно) и снова непруха. Что опять не так, где моя ошибка? СОМ поры настроены.Снимок2.JPG Снимок3.JPG
Последний раз редактировалось Moiseev_Alexandr; 28.08.2017 в 23:24.
Обнови OL. Сейчас сделал и пропали ошибки с первого скрина. Создай новый проект, который просто считывал сигнал на аналоговом входе и передавал его.
Ток в петле измерял?
Без 485 попробуй. Температуру на аналог или дискрет выводи.