Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Owen Logic 1.9.141 не видит ПР200

  1. #1

    По умолчанию Owen Logic 1.9.141 не видит ПР200

    Среда Owen Logic пишет, что прибор не подключен и в диспетчере устройств не определяется. Как-то оживить можно ПР200?
    Что за режим DownMode, описанный в руководстве по эксплуатации?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Зачем темы плодить ,потом сами не найдете что нужно .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anto.hin Посмотреть сообщение
    Среда Owen Logic пишет, что прибор не подключен и в диспетчере устройств не определяется. Как-то оживить можно ПР200?
    Что за режим DownMode, описанный в руководстве по эксплуатации?
    Значит не правильно выбрали СОМ порт.

  4. #4

    По умолчанию

    1) Внимательно читаем РЭ.
    2) Не забываем устанавливать драйвер виртуального com-порта для ПР200.
    3) Правильно выбираем и настраиваем COM-порт (появляется после подключения ПР200 и установки драйвера)
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 30.08.2017 в 09:08.

  5. #5

    По умолчанию

    Драйвер установлен. В диспетчере устройств было неопознанное устройство. Неверный дескриптор или что-то вроде того.
    Если снять крышку прибора и установить перемычку на разъем ХР3, то ПР200 становится виден в диспетчере устройств. Появляется COM-порт и даже в owen logic можно принудительно обновить прошивку. Но по-прежнему в owen logic висит надпись "Прибор не подключен".

  6. #6

    По умолчанию

    У меня не получилось. При перемычке ХР3 максимум можно принудительно обновить прошивку ПР200 в Owen Logic. Под замену.

  7. #7

    По умолчанию

    Исчезла связь ПР200- USB. Что только не делал - и ПР200 перезагружал, и комп, и драйвер переустанавливал - бук выдаёт "com4 не существует" и прибора не видит. Помогла разборка прибора и его подключение со снятой крышкой (ничего больше не переставлял) - сразу определился com4 и всё заработало. НО! Стоило поставить крышку на место, и связи снова нет. 5 раз с одним результатом! Крышку снимаю - есть связь, ставлю крышку - исчезает. В итоге защёлкнул крышку при включенном реле и кабеле USB и заработало.
    А поиск на форуме неудобный. Чтобы найти что-то определённое, надо потратить не один час.
    Последний раз редактировалось Domiano; 30.10.2018 в 15:25.

  8. #8
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Domiano Посмотреть сообщение
    Исчезла связь ПР200- USB. Что только не делал - и ПР200 перезагружал, и комп, и драйвер переустанавливал - бук выдаёт "com4 не существует" и прибора не видит. Помогла разборка прибора и повторная сборка (ничего больше не переставлял) - сразу определился com4 и всё заработало. А поиск на форуме неудобный. Чтобы найти что-то определённое, надо потратить не один час.
    Так часто бывает, когда провод USB до конца в прибор не вставили, или может туда что то попало в разъем.
    Так же, возможно транспортировка была неправильной и USB отошел.

    Спасибо за обратную связь

  9. #9

    По умолчанию

    Только что битый час провозился с этой проблемой на трёх компьютерах по очереди.. В итоге и по случаю посмеялся с Ваших тутошних рассказов про винду. вставили не до конца и прочее "не вставили до конца".. От Овена можно ждать всё, не перечисляйте уж так, это не имеет смысла.. Мой случай - поганый шнурок из овеновской коробки с контроллером.. Поменял на другой, причём метровый, проблема ушла совсем и везде.. Не положили бы его в коробку с контроллером, сэкономили, думается не мне одному, время.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Александр Посмотреть сообщение
    Только что битый час провозился с этой проблемой на трёх компьютерах по очереди.. В итоге и по случаю посмеялся с Ваших тутошних рассказов про винду. вставили не до конца и прочее "не вставили до конца".. От Овена можно ждать всё, не перечисляйте уж так, это не имеет смысла.. Мой случай - поганый шнурок из овеновской коробки с контроллером.. Поменял на другой, причём метровый, проблема ушла совсем и везде.. Не положили бы его в коробку с контроллером, сэкономили, думается не мне одному, время.
    Да, бывает и кабели подводят, и "не вставили до конца" тоже не редкость. У меня был случай, когда человек после ремонта получил приборы, а они не соединяются с программой, мат-перемат, а потом выяснилось, что ему системный администратор USB отключил, так что я теперь и эту версию уточняю, USB проверяем флешь накопителем, кабель ридером или что есть подходящее под рукой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic не видит ПР???
    от AK52 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 07:34
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55