Модем отказывается связываться с сетью. Если связь установлена - в обмене должно быть CONNECT
Возможные причины:
1. PolingResumTime - увеличить, хотя 50 это вполне хорошее время.
2. Попробовать соединится через модем с сетью из компьютера. Сначала вручную из гипертерминала (должно дойти до CONNECT), если не получится, то используя встроенные средства винды. Посмотреть лог, может для Вашего случая винда посылает некие спецкоманды.
3. Судя по тому, что в режиме CSD модем работает, возможно, для провайдера требуется спецсимка, как у МТС.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Тоже на это грешил, но не помогло. В старых настройках конкретно для этой симки вообще было 25 и всё подключалось...1. PolingResumTime - увеличить, хотя 50 это вполне хорошее время.
Попробую, но не уверен что поможет...2. Попробовать соединится через модем с сетью из компьютера. Сначала вручную из гипертерминала (должно дойти до CONNECT), если не получится, то используя встроенные средства винды. Посмотреть лог, может для Вашего случая винда посылает некие спецкоманды.
Он и в режиме GPRS отлично работал. Проблема в том, что этот ПЛК мы поставили взамен старого 110-32(v01) - понадобилось больше входов-выходов. В старом ПЛК GPRS, естественно, был настроен через конфигуратор и всё работало. Сейчас симка и модем остались те же, настраиваю вроде бы так же (только уже через local_addres.dat), но увы...3. Судя по тому, что в режиме CSD модем работает, возможно, для провайдера требуется спецсимка, как у МТС.
Симка, если что, и есть "спец" - технологическая, с тарифным планом для телемеханики и внешним статическим IP.
Последний раз редактировалось Lazy_Wolf; 07.10.2018 в 12:57.
По итогам всех и всяческих экспериментов, где использовались этот модем и эта сим-карта...
1. Ввожу все команды поочерёдно вручную в терминале - коннект есть;
2. Подключаюсь через компьютер в автоматическом режиме - коннект есть (лог не сохранял, но там нет ничего, что отличалось бы от приведённых ниже);
3. Подкинул этот модем на старый ПЛК, настроенный через конфиг - коннект есть, логинимся на сервисе (110[v01]_with_config);
4. Настраиваю модем в новом ПЛК через конфиг - коннект есть, залогиниться по понятным причинам не можем (110[v02]_with_config).
Вывод: модем отлично коннектится во всех случаях, кроме работы с ПЛК110[М02] через файл LocalAddres.dat.
Вопрос: где теперь искать причину, КРОМЕ "неправильного" модема, "неправильного" провайдера, и "неправильной" сим-карты?
Да, и ещё интересно, в случае настройки через LocalAddres.dat, с какой целью контроллер шлёт в модем <ATH>, <AT&F> и <ATE0V1> вместо <ATI>, <ATZ> и <ATE0>?
Хотя не исключаю, что просто что-то не то вписал в файл или чего-то там не хватает (очень хотелось бы об этом знать, а не догадываться). Полного описания настроек, содержащихся там, к сожалению, найти не смог.
P.S.: на всякий случай, установленная версия таргетов - 3.12, версия прошивки моего ПЛК - 3.73.
С декабря 2017 ОВЕН выпускает модифицированный М02 с иными драйверами 485, Если у Вас старая ревизия, то связь с модемом возможно будет нестабильной/отсутствовать по 485. Используйте 232 порт.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
ПЛК110-220.60.Р-М Зав.№54234180832285265 - это какая ревизия? Дата выпуска указана 17.08.2018, но мало ли что...
Спасибо за совет, будем пробовать подключаться по 232...
Подключение по 232 прошло с тем же результатом. Логи не отличаются от подключения по 485.
Мои дальнейшие действия?
Есть предположение, что старая версия ПМ01 не совсем понимает то, что пытается ему скормить контроллер. В частности, повторю заданный вопрос: не совсем понятно, для чего там присутствует AT&F и ATE0V1? После того, как попытался воспроизвести этот винегрет вручную в терминале, модем вообще отказался дальше что-либо воспринимать до перезагрузки по питанию.
Может ли быть такое из-за старой версии модема, и если да, то как его "подружить" с новым ПЛК?
Версия модема - ПМ01-220.В, Зав.№43147131202400012, год выпуска 2013.
Вариант покупки нового модема не рассматривается (разве что за свои кровные, но зарплата как-то не способствует), а телемеханика на объекте нужна даже не "вчера", а "позавчера", и до сих пор не взлетает...
SIM900 R11.0