Здравствуйте!
Параметры таймаута менял до 3000мс в Овен клауд и 0..100 в ПЛК.
Не помогает.
Пробовал удалять битовые переменные до 1 шт.
Количество на результат не влияет.
Не работает только чтение.
Здравствуйте!
Параметры таймаута менял до 3000мс в Овен клауд и 0..100 в ПЛК.
Не помогает.
Пробовал удалять битовые переменные до 1 шт.
Количество на результат не влияет.
Не работает только чтение.
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Спасибо, помогло. НО,
не совсем корректно отображается состояние выходов 2 и 3, где задано "не читаемый"
Да, действительно, есть ошибка. Но ошибка заключается в столбце время. По самому параметру показывается последнее полученное данное (даже если было получено сутки назад). Т.е. параметр, скорее всего, стал нечитаемым не сразу.
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Сталкивался . Пришлось переименовать параметр . И все стало нормально .
Еще проблема.
добавил битовые регистры.
Теперь биты 10,11 не выполняют команду.
т.е. запись проходит, чтение отображает введенное значение или изменения,
а по факту значения в ПЛК битов с номерами 10 и выше не меняются.
в битах 0..9 все нормально.
начал сначала проверять выходы на физическую неисправность.
Нет, при прямом управлении работают.
Адреса регистров задаются в HEX
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Ещё раз попробовал разобраться с этой проблемой. На данный момент уставки в ТРМ210 записываются корректно. А для ТРМ202 помогло увеличение таймаута между символами со 100 до 1000 мс, а таймаута всего сообщения с 500 до 5000 мс. Множители 0,1 не применяются, уставки записываются как есть напрямую без множителей
Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 23.09.2019 в 15:07.