Показано с 1 по 10 из 33

Тема: ПР200. Не хватает релейного выхода, но есть свободный аналоговый 0-10V.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    Вопросы следующие:
    Потянет ли аналоговый вольтажный выход ПР200 управление MD-0544.ZD3 (Потребляемый ток в цепи управления ≤ 9 мА (±0,5 мА))?
    Нужно ли ставить резистор в цепь управления? Если да, то какой номинал?
    Думаю, схема подключения нагрузки к ВЭ типа У, в руководстве пользователя ПР200, исчерпывающе отвечает на ваши вопросы.

    схема подключения нагрузки к ВЭ типа У.jpg

    MD-xx44.ZD3 - ТХ.jpg
    Последний раз редактировалось Pavel_; 19.10.2017 в 14:29.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Думаю, схема подключения нагрузки к ВЭ типа У, в руководстве пользователя ПР200, исчерпывающе отвечает на ваши вопросы.

    схема подключения нагрузки к ВЭ типа У.jpg

    MD-xx44.ZD3 - ТХ.jpg
    Мой вопрос на который я хочу получить ответ: не будет ли перегрузкой для ПР200 выходной ток 6...35мА. В руководстве не указан максимально допустимый выходной ток, но есть указание на минимальное сопротивление нагрузки - 2кОм, из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА. Откроется при 5мА MD-0544.ZD3 или нет??? Если нет, то не сдохнет ли выход ПР200 при токе 6...35мА???

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    Мой вопрос на который я хочу получить ответ: не будет ли перегрузкой для ПР200 выходной ток 6...35мА.
    ну вот, вы уже сами себе ответили
    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА.
    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    Откроется при 5мА MD-0544.ZD3 или нет???
    Ну в тех. хар-ках к ттр все же указано:
    При 32В и 900 Ом, ток потребления составит 35мА.
    Соответственно при 10В и 900 Ом, ток потребления составит 11мА.
    Что бы не перегрузить выход У, так как вы уже правильно сделали вывод
    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА.
    добавляем резистор 2 кОм и получаем: при 10В и 2900 Ом, ток потребления 3мА.
    при этом, смотрим опять в хар-ки к ттр:
    Порог включения 3 VDC
    Порог отключения 1 VDC
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

Похожие темы

  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  4. Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 14:23
  5. Свободный инжиниринг... (счастье или проклятие)
    от D_O_K в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •