При подаче питанияна новый ПЛК горят все светодиоды что есть.
В чем причина? Uпит. 24В
При подаче питанияна новый ПЛК горят все светодиоды что есть.
В чем причина? Uпит. 24В
Скорее всего кирдык ему. Кнопку Сброс нажимал ?
Нажимал. Без эффекта.
Сервисная перемычка внутри ПЛК правильно стоит?
А где такая? Он же новый,на гарантии , внутрь не лазил.
Снимите, пожалуйста, лог загрузки ПЛК. Для этого подключите его к ПК кабелем КС1 из комплекта поставки. На ПК установите терминальную программу PuTTY. Подключитесь к ПЛК используя настройки: Connetion type: Serial, Speed: 115200, Serial line: номер com-порта, к которому подключен КС1. Подайте питание на ПЛК.
Посмотрите ПЛК прямо в "глаза" снимите аккуратно крышку (благо она без пломбы) и внизу примерно по центру увидите перемычку. Считаем сверху вниз 1,2,3 - она должна стоять на 2-3(если нет смело установите на 2-3). В противном случае см. и строго выполняй предыдущий пост. У меня был подобный случай на модуле расширения..
Горят все светодиоды - признак разряженного/замкнутого аккумулятора.
а. подержать включённым неск. минут - если погаснут - работайте дальше
б. Не погаснут - в ремонт
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый