Добрый день.
http://www.owen.ru/uploads/kr_pd100_1-ru-157_a4.pdf
Внизу слева схема и расчёты. То есть шунт на ПЛК как и положено 100 Ом, а остальные 500 Ом на ограничивающем резисторе. Это делается для ограничения тока порядка 40 мА. Если сделаете общее сопротивление больше 1200 Ом, то ток будет меньше 20 мА, вообще работать не будет.
Поэтому и такие рекомендации.
С уважением.