    По умолчанию НУЖНА ПОМОЩЬ !

    Добрый день.
    Буду краток.
    Есть ПЛК100, подключен по Modbus TCP
    Есть панель оператора (другова производителя) на ней данные отображаются ОК.
    Есть ПК с телемеханикой, тут проблема. ПЛК опрашивается, часть данных верно, а часть нет. Таблицу адресов проверил сотню раз.
    Во вложении скрины таблицы, кодесис и телемеханики.
    И не происходит запись в ПЛК.
    Подскажите куда копать?
    В таблице желтым выделенны те данные которые отображаются неверно.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg exel.jpg (414.5 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg code.jpg (198.0 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg овен.jpg (266.0 Кб, Просмотров: 16)

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    в овеновских контроллерах адресация начинается с нуля, поэтому из таблицы адрес модбас минус один нужно выставить в телемеханике, возможно поможет.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Про адресацию овен вкурсе, пробовал. Не идет. Сейчас попробовал изменить только тех адресов где значения не те, вообще чушь вылезла.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    тогда нужно снять лог с того устройства, которое правильно читает из плк и сравнить с тем что посылает телемеханика, чтоб предметно разговаривать о проблеме
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    В скрине с кодесиса не увидела именно выделенных параметров из группы общие, на беглый взгляд могу предположить что указан неверный тип данных в таблице.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  6. #6

    По умолчанию

    Параметры идут попорядку, что в кодесисе, что в таблице. Во вложении фаил конфигурации кодесиса. Самое интересное что на панели оператора всё отображается правильно с темиже типами и адресами. (Панель Weintek).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 11.ZIP (2.2 Кб, Просмотров: 1)

  7. #7

    По умолчанию

    Кажется понял. У меня эти данные DWORD. А команда 3(4) читает только 16 бит. Как в телемеханике прочитать DWORD (как читается REAL) ?

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_83 Посмотреть сообщение
    Кажется понял. У меня эти данные DWORD. А команда 3(4) читает только 16 бит. Как в телемеханике прочитать DWORD (как читается REAL) ?
    перепутали всё
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (37.5 Кб, Просмотров: 15)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Может. Но как заставить работать?

  10. #10

    По умолчанию

    Заставил. Нашел непонятность, сформулирую напишу. Как передать значение еще не разобрался (бит)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  3. МСД 200 (нужна помощь)
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:57
  4. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 20:27
  5. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 23:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •