Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Ошибка: циклические связи.

  1. #1

    По умолчанию Ошибка: циклические связи.

    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста новичку следующий вопрос: при разработке софта, возникает ошибка, связанная с циклическими связями и предложением о замене их на линии с задержками. Не совсем понимаю, что такое "линии задержки", если это включение в линию таймера, то в программе это предусмотрено, но не помогает.
    Версия Owen logic 1.9.144.11991
    Пример упрощенной программы прикладываю.
    Суть в том, чтобы создать своего рода контроль управления команды пуска автоматического выключателя (АВ), если в течении заданного времени АВ не включится именно по сигналу от программируемого реле, то формируется неисправность, которая блокирует последующее включение АВ. Команда "пуска" завершается по сигналу от АВ о включении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 12.owl (643.7 Кб, Просмотров: 130)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста новичку следующий вопрос: при разработке софта, возникает ошибка, связанная с циклическими связями и предложением о замене их на линии с задержками. Не совсем понимаю, что такое "линии задержки", если это включение в линию таймера, то в программе это предусмотрено, но не помогает.
    Версия Owen logic 1.9.144.11991
    Пример упрощенной программы прикладываю.
    Суть в том, чтобы создать своего рода контроль управления команды пуска автоматического выключателя (АВ), если в течении заданного времени АВ не включится именно по сигналу от программируемого реле, то формируется неисправность, которая блокирует последующее включение АВ. Команда "пуска" завершается по сигналу от АВ о включении.
    Вот так попробуй. То что "подсветилось! желтым поменял на линию задержки
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 12.owl (652.2 Кб, Просмотров: 164)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста новичку следующий вопрос: при разработке софта, возникает ошибка, связанная с циклическими связями и предложением о замене их на линии с задержками. Не совсем понимаю, что такое "линии задержки", если это включение в линию таймера, то в программе это предусмотрено, но не помогает.
    Версия Owen logic 1.9.144.11991
    Пример упрощенной программы прикладываю.
    Суть в том, чтобы создать своего рода контроль управления команды пуска автоматического выключателя (АВ), если в течении заданного времени АВ не включится именно по сигналу от программируемого реле, то формируется неисправность, которая блокирует последующее включение АВ. Команда "пуска" завершается по сигналу от АВ о включении.
    Про связи почитайте в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25870&page=3
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Про связи почитайте в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25870&page=3
    тема интересная, спасибо, но я так и не поняла как мне заменить циклические связи на линии задержек. ни в документации, ни на сайтах тоже, не нашла, к сожалению ((((

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Вот так попробуй. То что "подсветилось! желтым поменял на линию задержки
    Спасибо!!! подскажите пожалуйста как вы заменили циклическую связь на линию задержки.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
    тема интересная, спасибо, но я так и не поняла как мне заменить циклические связи на линии задержек. ни в документации, ни на сайтах тоже, не нашла, к сожалению ((((
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post262780
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Боже, как всё просто... Огромное спасибо!!!!

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60 ошибка связи
    от Alexey_Palich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 07:48
  2. ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 09:58
  3. Ошибка связи USB
    от Dimon62 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 15:09
  5. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •