Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста новичку следующий вопрос: при разработке софта, возникает ошибка, связанная с циклическими связями и предложением о замене их на линии с задержками. Не совсем понимаю, что такое "линии задержки", если это включение в линию таймера, то в программе это предусмотрено, но не помогает.
Версия Owen logic 1.9.144.11991
Пример упрощенной программы прикладываю.
Суть в том, чтобы создать своего рода контроль управления команды пуска автоматического выключателя (АВ), если в течении заданного времени АВ не включится именно по сигналу от программируемого реле, то формируется неисправность, которая блокирует последующее включение АВ. Команда "пуска" завершается по сигналу от АВ о включении.
Про связи почитайте в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25870&page=3