Тема: Измерение расхода воды через котел в т/ч.

  1. #1

    По умолчанию Измерение расхода воды через котел в т/ч.

    Уважаемые специалисты форума. Помогите с вопросом по реализации измерения расхода воды через котел в т/ч. Всю голову уже сломал как организовать на базе приборов ОВЕН ТРМ с функцией сигнализации по понижению расхода (применение в схема автоматики безопасности котла). Заранее спасисбо.

  2. #2

    По умолчанию

    Многие современные котлы некритичны к снижению расхода, для них это не является аварийным режимом.
    Но я использовал ПРЭМ. Правда, для другой цели - для балансировки нескольких котлов.
    Вероятно, можно попытаться измерять перепад давления на подаче-обратке котла, но скорее всего это прокатит только на водотрубном котле. На жаротрубном перепад слишком мал.

  3. #3

    По умолчанию

    Измерение и контроль снижения расхода воды через котел необходимо согласно правил котлнадзора для котлов с температурой выше 115 град.с. Применяю данный прибор на котле с температурой работы до 150 град.с. На выходе из котла стоит сужающее устройство - диафрагма. Перепад на которой измеряю датчиком дифФеренциального давления с унифицированным сигналом 4-20 мА. Перепад на сужающем устройстве относиться к расходу квадратичной зависимостью. Но это только при измерении в м3/ч, а вот вопрос как измерять в т/ч ведь это коррекция по температуре и давлению измеряемой среды. Не подскажите?

  4. #4

    По умолчанию

    А для измерения безопасности эта коррекция точно нужна?

  5. #5

    По умолчанию

    А зачем такая точность? Ведь плотность воды мало зависит от температуры и давления?
    В крайнем случае придется делать коррекцию с помощью, например, ПЛК по формуле. Вроде есть формулы пересчета объема в массу в инструкциях к каким-то тепловычислителям.
    Хотя ведь вам нужно всего лишь пороговое значение, для формирования аварийного сигнала? Тогда достаточно вычислить поправочный коэффициент для ваших рабочих параметров - давления и температуры. Хотя все равно не понимаю, зачем для поставленной задачи такая точность. Вода практически несжимаема, и плотность ее от давления зависит весьма слабо. Коэффициент температурного расширения тоже невелик.

  6. #6

    По умолчанию

    Ну как бы это в первую очередь прибор на показания которого орентируется обслуживающий персонал. В первую очередь перед запуском котла настраивается гидравлика и в первую очередь расход воды через котел согласно паспортных данных на котел завода изготовителя.

  7. #7

    По умолчанию

    К тому же правиала котлнадзора обязывают выполнять измерения в т/ч....

  8. #8

    По умолчанию

    Ну так и сделайте индикацию в в т/ч. Что там правила гласят по поводу точности измерения данного параметра?
    Кстати, котлонадзор, насколько мне известно, почил в бозе полсотни лет назад. Гляньте, насколько актуальны правила, на которые вы ссылаетесь.
    По правде говоря, бывал на десятках котельных, конечно, далеко не все они работали с такой котловой температурой, хотя были и такие, но ни разу не видел выведенного на индикацию такого параметра.
    А если так уж приспичило - используйте в кориолисов расходомер.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 27.11.2017 в 23:03.

  9. #9

    По умолчанию

    Кориолис стоит КОШМАРНО больших денег, здесь он точно не нужен, это не нефть и не сливки.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А зачем такая точность? Ведь плотность воды мало зависит от температуры и давления?
    Плотность мало, вязкость - гораздо больше. В сумме набежит прилично.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 09:13
  2. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 20:07
  5. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •