Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43

Тема: Вопрос с ПР200

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Такие случаи не встречались пока.
    Уже не встречаются.
    Были в самых первых экспериментальных прошивках. Пофиксили.

  2. #12
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Уважаемые волшебники! ЧОт я запутался с этими входами 4-20мА в ПР200. Поясните!
    Суть:Имеются три наименования датчика ОВЕНовских и пояснения одного из чародеев по подключению датчиков с аналоговым сигналом к ПР200 - 1) Датчик ПД, его подключение в паспорте pd100-cxema_xx_x400x145xxx.jpg. 2) Схема подключения ПВТ - cxema_podklyucheniya_datchika_vlazhnocti_i_temperaturi_pvt10_i_pvt100xx_x500x201xxx.png. 3) Пояснение оного из чародеев что резистор R9 это для идиотов Безымянный.PNG1.PNG.
    Все датчики овеновские. Вопрос: 1. Почему у ПД не предусмотрено последовательного резистора "для идиотов"? 2. В ПВТ есть резистор Rогр, это и есть тот "угрожающий резистор"?
    Ввиду всего этого, и желания не быть идиотом,есть общие правила для ПР200 по расчёту этого сопротивления. P.S На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Уважаемые волшебники! ЧОт я запутался с этими входами 4-20мА в ПР200. Поясните!
    Суть:Имеются три наименования датчика ОВЕНовских и пояснения одного из чародеев по подключению датчиков с аналоговым сигналом к ПР200 - 1) Датчик ПД, его подключение в паспорте pd100-cxema_xx_x400x145xxx.jpg. 2) Схема подключения ПВТ - cxema_podklyucheniya_datchika_vlazhnocti_i_temperaturi_pvt10_i_pvt100xx_x500x201xxx.png. 3) Пояснение оного из чародеев что резистор R9 это для идиотов Безымянный.PNG1.PNG.
    Все датчики овеновские. Вопрос: 1. Почему у ПД не предусмотрено последовательного резистора "для идиотов"? 2. В ПВТ есть резистор Rогр, это и есть тот "угрожающий резистор"?
    Ввиду всего этого, и желания не быть идиотом,есть общие правила для ПР200 по расчёту этого сопротивления. P.S На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.
    1) Потому что ПД может работать на нагрузку в 0ом.
    2)Не совсем. Rогр нужен для ограничения мощности на выходном каскаде ПВТ. По поводу ПВТ в РЭ на него сказано что сопротивление линии может быть от 0 до 1100ом. А вот таблица и формула для расчёта Rогр в п5.3 на который ссылаются, отсутствует.
    На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.
    Вы про какой именно ПЛК говорите? Если ПЛК73, то там внешний измерительный резистор.

  4. #14
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

    Вы про какой именно ПЛК говорите? Если ПЛК73, то там внешний измерительный резистор.
    Это в примерах подключения ПВТ ццц.jpg

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Это в примерах подключения ПВТ ццц.jpg
    Будьте внимательнее.
    Интерфейс связи RS-485
    не имеет ничего общего с аналоговыми сигналами 4-20ма.

  6. #16

    По умолчанию

    Подскажите, как можно от одного аналогового выхода 4-20мА ПР200 подключить сразу два частотных привода???

  7. #17
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Только если нагрузку (входа ) включить последовательно .
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #18

    По умолчанию

    Добрый день возникла проблема с подключение пвт 110 к пр 200 через токовую петлю (4 20ма), что за резисторы надо подключат

  9. #19
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Надо открыть корпус и поставить перемычки в соответствии с описанием для токовых входов
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Вообще-то всё наоборот! К перемычкам надо лезть, если по сети(RS485) собираетесь опрашивать ПВТ100 и ставить в положение "мастер", что наверно предпочтительно! Если через аналоговые выход-вход, никуда лезть не обязательно, если так, ради интереса посмотреть, не более! Всё и так по умолчанию настроено на токовый вход!
    Схему подключения смотрите у производителя прибора, вряд ли кто лучше производителя это объяснит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2018 в 20:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5052
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 05:48
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •