Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
Эта тема интересна. Вы проверяли, что с 200ом вход выживет? Рассчет показывает, что при закоротке датчика на измерительном сопротивлении входа (с питанием =24В) будет протекать 80мА и рассеиваться на нем будет тогда 0,64Вт. И он выживет?
В данном случае нужно переживать за встроенный резистор 121 Ом внутри ПР200, который SMD 0805.