Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК323-ТЛ +Меркурий 230

  1. #1

    По умолчанию ПЛК323-ТЛ +Меркурий 230

    Добрый! Установлен контроллер ОВЕН ПЛК323-ТЛ, опрашивает по одному порту по интерфейсу RS-485 счетчики Меркурий 230 в количестве 32 штук. Проблема в следующем: периодически пропадает связь со счетчиками. Обвязаны кабелем UTP CAT5E длиной около 100 метров. Прошу помощи в решение проблемы. Спасибо.

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Опрос счетчика ЭЭ может занимать от 1 до 4-5 секунд, в зависимости от количества сигналов в "модуле УСО" счетчика. и если у Вас их 32 штуки, то скорее всего нужно увеличить тайм-аут. ( так же рекомендуется после 16 приборов в луче ставить усилитель сигнала).
    Так же удостоверьтесь, что все приборы на связи (по отдельности), тк если один прибор "отвалится", в настройке протокола меркурий есть опция повторного опроса в случае если опросить не удалось + время ожидания и несколько попыток.
    Не должны совпадать адреса приборов (последние 2-3 цифры) подключенные к одному лучу.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Добрый день, у меня как раз вот такая связка контроллер ПЛК323-ТЛ и 13 счетчиков Меркурий-236 связанные по интерфейсу RS-485. Подключены кабелем Витой пары. Физически счётчики подключены, экраны горят, на табло видно, что идёт счёт.

    Что самое интересное, некоторые счетчики программа видит, а пять из них нет, с чем связана такая проблема? Как с ней бороться?
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  4. #4

    По умолчанию

    действия такие -же,как и описал ранее Сергей - проверить адреса приборов в протоколе, если с приборами связывается по отдельности - проверять линию связи.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Похожие темы

  1. ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 12:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  3. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:28
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •