Тема: ТРМ133М-02 - как принять аналоговые сигналы с приводов о текущем положении?

  1. #1

    По умолчанию ТРМ133М-02 - как принять аналоговые сигналы с приводов о текущем положении?

    Заинтересовала возможность применения сего дэвайса в кондиционере с водяным охладителем и водяным же нагревателем.
    Предполагаются приводы клапанов с плавной регулировкой, там только питание, аналоговый сигнал управления 0...10 В и аналоговый сигнал о текущем положении 0...10 В (ну или 2...10 В). При этом концевиков крайних положений нет. Конкретный тип приводов ещё не согласован, но будут именно такие.
    Т.е. для выходов 2 и 4 мне нужен тип выхода - аналоговый (РЭ, стр. 27, таблица 3.4 "Назначение выходов").
    Вопрос по входам для сигналов с приводов о текущем положении. Цитата из РЭ, стр. 19, таблица 3.2 "Назначение аналоговых входов", про вход 6:
    При установке типа этого датчика в «Нет датчика» контроллер использует математическую модель задвижки. Если выбран какой-либо тип датчика – контроллер использует вход в качестве входа датчика положения задвижки водяного калорифера, а параметры математической модели датчика положения задвижки используются только при обрыве датчика положения. Если тип выхода 2 контроллера –
    аналоговый, то для корректной работы прибора значение данного параметра должно быть «НЕТ ДАТЧИКА».
    Про вход 7 то же самое, только он связан с типом выхода 4.
    Т.е., если перевести с когнитивно-дисонансного на русский, ТРМ133М-02 не может видеть аналоговый сигнал с привода о текущем положении, я правильно понял?
    Последний раз редактировалось Фрол К.; 21.12.2017 в 12:43.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фрол К. Посмотреть сообщение
    Заинтересовала возможность применения сего дэвайса в кондиционере с водяным охладителем и водяным же нагревателем.
    Предполагаются приводы клапанов с плавной регулировкой, там только питание, аналоговый сигнал управления 0...10 В и аналоговый сигнал о текущем положении 0...10 В (ну или 2...10 В). При этом концевиков крайних положений нет. Конкретный тип приводов ещё не согласован, но будут именно такие.
    Т.е. для выходов 2 и 4 мне нужен тип выхода - аналоговый (РЭ, стр. 27, таблица 3.4 "Назначение выходов").
    Вопрос по входам для сигналов с приводов о текущем положении. Цитата из РЭ, стр. 19, таблица 3.2 "Назначение аналоговых входов", про вход 6:

    Про вход 7 то же самое, только он связан с типом выхода 4.
    Т.е., если перевести с когнитивно-дисонансного на русский, ТРМ133М-02 не может видеть аналоговый сигнал с привода о текущем положении, я правильно понял?
    ТРМ133М-02 с аналоговым управлением приводами не нуждается в датчике положения, так как сигнал управления для контроллера является сигналом обратной связи. К примеру, у Вас управляющий сигнал 0...10В, контроллер выдает 5В, автоматически считая что он открыт на 50%.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анна Батракова Посмотреть сообщение
    ТРМ133М-02 с аналоговым управлением приводами не нуждается в датчике положения...
    Тогда получается, что "в датчике положения" не нуждается не только ТРМ133М-02, но и все остальные контроллеры с аналоговым выходом, по той же самой причине. Но производители приводов почему-то упорно продолжают оснащать подобные приводы датчиком положения, исключений не видел. Они дураки все?

  4. #4

    По умолчанию

    Нет, это банальная подстраховка. Типа концевиков, только во всем диапазоне.
    Сравниваем и генерим ошибку, если разница существенна.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Сравниваем и генерим ошибку, если разница существенна.
    Что с чем сравниваем? Какая ещё ошибка? Контроллер в принципе ничего не может знать ни о какой ошибке без сигнала о реальном положении.

  6. #6

    По умолчанию

    А зачем контроллеру знать?
    Он даёт сигнал пиводу "откройся на 35,7%". Привод исполняет.

  7. #7

    По умолчанию

    Хорошо, по-другому спрошу. Два вопроса:
    1)
    Производитель ТРМ133М-02 гарантирует, что в данной конфигурации этот контроллер способен всё корректно отработать и без сигнала о положении клапана?
    2)
    Если на п.1 ответ "да", то хотелось бы, чтобы это "да" подтверждалось в эксплуатационной документации достаточно конкретно, а не на уровне спорных вариантов истолкования.
    Последний раз редактировалось Фрол К.; 22.12.2017 в 19:30.

  8. #8

    По умолчанию

    Корректно отработать что?
    Вернее, определите, что есть корректность?

  9. #9

    По умолчанию

    Корректно - это в соответствии с эксплуатационной документацией. Но в РЭ этот момент описан "на уровне спорных вариантов истолкования", отсюда и п.2 в моём предыдущем.

  10. #10

    По умолчанию

    В соответствии с эксплуатационной документацией, контроллер выдает сигнал, задающий положение привода. Далее - зона ответственности привода.
    Что тут непонятного?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 17:15
  2. Обменяю ТРМ133М-02 на ТРМ133М-04.
    от moneyklk1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 13:32
  3. МВА и дискретные сигналы
    от SCF в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 12:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •