хотя сам МК210 видит и входы и выходы..2019-03-26_22-48-55.png
Ничего особенного, тот же функционал, что у Мх110, только дороже.
Это очень интересно, буду пробовать и внедрять.
Проще купить дешевый ПЛК100 и использовать его вместо Мх210.
Я все это сделаю на ТРМ-ах!
хотя сам МК210 видит и входы и выходы..2019-03-26_22-48-55.png
Уберите объявление переменных wDI и wDO в PLC_PRG. Они у вас уже объявлены в конфигурации ПЛК у соответствующих регистров модуля.
Еще раз большое спасибо!!! проглядел... все работает!!
Ни у кого не наблюдается нестабильное подключение ПЛК к МК по Ethernet? (лечится сбросом МК на заводские и конфигурировании по новой). Так же у меня к ПЛК подключены 2 МК, в такой системе бывает наложение битов, т.е. ПЛК видит одно и то же значение входов на обоих МК, по факту оно разное (лаг снимается изменением trance_mod / native, но бывает повторяется при перезагрузке ПЛК).
Перечитал официальный мануал на МК210-302 но как обнулять счётчик так и не понял.
"Для принудительного обнуления счетчика следует:
1. Записать значение 1 в регистре сброса значения счетчика соответствующего входа.
2. Выдержать паузу не менее 15 мс.
3. Записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика.
Счетчик обнулится в течение 15 мс после записи значения «0» в регистр сброса."
Но регистра сброса в списке для этого модуля нет. Видимо этот абзац перекочевал из описания к другому модулю.
Попробовал записывать 0 в сам счётчик- но счётчик не обнуляется. Куда ещё писать этот 0 и 1?
И почему в значение счётчика старшее и младшее слово при чтении в Кодесис 2.3 32битной переменной поменяны местами?
Как обычно утопающий должен сам о себе позаботиться
Почитал мануалы к другим модулям и ... обнаружил в них тот самый "регистр сброса" и заветный адресок 224 для сброса 1-го счётчика..
Ребята (из Овена) у вас есть начальник какой-нибудь который заставит вас писать мануалы как положено? Наверно нет, а как он вам нужен!
Я потерял почти рабочий день на дурацкие эксперименты, хотя мог просто прочитать в мануале...
RomAI, вы всегда можете посмотреть карту регистров любого модуля, в конфигураторе (на главной панели кнопка "Параметры устройства").
А за документацию - да, обидно...
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Всем доброго дня, ребят а подскажите как модуль мв210-101 подключить к контроллеру плк160 по ethernet, на ютубе ролики посмотрел но там 110 контроллер, и в общем таких пунктов как в инструкции в 160 нет. шаблоны модулей есть только под 110 контроллеры, через шину modbus master пока ничего не вышло. но техподдержка говорит что эти модули с 160 работают. не понимаю что не так делаю. короче помогите кто чем может