Здравствуйте, Darki.
Спасибо за развернутый отзыв. Рады, что у Вас сложилось положительное впечатление от первого опыта эксплуатации модуля. Пройдемся по замечаниям:
Подключился первый раз к модулю на столе (просто игрался после получения), и в строке "Изменить состояние дискретных выходов" набил некую последовательность, записал в модуль, и отключился не сбрасывая данную последовательность (конфигурацию не сохранял), потом модулем управлял контроллер - проблем не было. Но мне понадобилось немного изменить конфигурацию и отключив контроллер я снова подключился к модулю из конфигуратора и.... Набитая ранее в программе последовательность состояния дискретных выходов активизировалась, считаю это недостатком, т.к. при определенной невнимательности это может доставить проблемы при подключенном оборудовании. Решением вижу обнуление данной последовательности при каждом отключение от модуля.
Мы в курсе такого поведения модуля при повторном подключении конфигуратора. Это будет устранено в одной из следующих прошивок. Благо, обновлять встроенное ПО теперь удобнее, чем когда-либо.
Инструкция из комплекта никуда не годится, там нет информации о регистрах, в инструкции на сайте все нормально, но интернет есть не везде (очередная придирка, каюсь).
Теперь у пользователей появилась возможность получить весь актуальный перечень регистров прямо в конфигураторе без необходимости подключения к интернету. Конфигуратор считывает данные прямо из модуля. Сделать это можно, нажав кнопку "Параметры устройства" на панели инструментов конфигуратора при подключенном модуле.
При потере связи с контроллером модуль сохраняет последнее состояние входов-выходов еще порядка 20-30 секунд, что может привести к печальным последствиям на производстве. Минимально необходимое при потере связи скидывать состояние выходов в логический ноль. Идеальное решение - в конфигураторе настраиваемые параметры при потере связи для каждого выхода (включить, выключить, оставить неизменным).
В модулях с дискретными выходами предусмотрена возможность установки безопасного состояния каждого выхода:
Дискретные выходы | Настройки параметров выходов | Выход N | Безопасное состояние. При отсутствии запросов от мастера, модуль переводит выходы в заданное значение. Это происходит через определенное пользователем время (по умолчанию 30 сек). Изменить его можно в:
Modbus Slave | Таймаут перехода в безопасное состояние (задается в секундах). Подробнее в
п.6.9 Руководства по эксплуатации.
Будем рады любым новым пожеланиям и замечаниям, которые возникнут в процессе эксплуатации.