Добрый день!

Как верно подметил IVM, такое подключение невозможно, так как напряжение питания дискретных входов ПЛК73 составляет 24±3 В.

Вы можете воспользоваться промежуточным реле на 220В, либо взять модуль дискретного ввода на 220В- МВ110-224.8ДФ и соединить его с ПЛК73 по интерфейсу RS-485(для этого так же потребуется преобразователь интерфейсов АС4 для конфигурирования модуля ввода и интерфейсная плата для ПЛК).

http://www.owen.ru/catalog/avtomatic...n_as4/opisanie

http://www.owen.ru/catalog/programmi...plk73/72151528

http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo..._16dn/opisanie