Тема: Контроль связи по modbus ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Контроль связи по modbus ПР200

    Добрый день.
    Прошу помощи
    Есть связка ПР200+СП307.
    ПР200 slave, СП307 мастер
    ПР200 управляет частоником (пуск, уставка 0..10 вольт). Необходимо по обрыву связи между ПР200 и СП307, обнулять сетевые перемнные для остановки частотника.
    на форуме и в мануалах ответа не нашел.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Сделайте аналогично умный слейв
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @le][ Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прошу помощи
    Есть связка ПР200+СП307.
    ПР200 slave, СП307 мастер
    ПР200 управляет частоником (пуск, уставка 0..10 вольт). Необходимо по обрыву связи между ПР200 и СП307, обнулять сетевые перемнные для остановки частотника.
    на форуме и в мануалах ответа не нашел.
    Как-то примерно так:

    Проверка связи.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Или как-то так. Вообще то всё просто. Только с мастера нужно что-то постоянно слать, например бит=1, можно в составе полезного сетевого регистра. А на слейве его принимать и нулить. Прием не нуля и есть критерий нового прихода по связи. Можно этот импульс выводить. Я вывожу на индикатор и наглядно видна не только связь, но и ее темп. Задержку на потерю связи выбирают по вкусу и от периода. В фильме rovki не понял зачем нужно это делать петлёй, зачем от слейва 1 принимать. Может потому, что панель не может её сама генерировать.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 31.01.2018 в 00:17.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Когда делалась видео панель не могла сама генерить ,теперь может ...
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Существует ли возможность определять количество сбойных запросов мастера (без ответа или искаженный и не принятый ответ)?

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А мастер то кто ?
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Если можно детектировать ,то подсчитать не проблема
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Нужно детектировать сбойные сеансы от Мастера. В том и вопрос как это детектировать. Вот например у каждой сетевой переменной есть возможность смотреть целочисленную переменную "Статус". Это поддерживается? Что в ней содержится? Про остальное известно, но про этот статус ничего не говорится.
    Все там говорится:
    Статус - переменная, в которую записывается статус прибора. Тип булевский: 1 - устройство функционирует нормально 0 - связь с устройством потеряна. Переменная выбирается в таблице переменных, которая вызывается нажатием кнопки "...". Help.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Все там говорится:
    Статус - переменная, в которую записывается статус прибора. Тип булевский: 1 - устройство функционирует нормально 0 - связь с устройством потеряна. Переменная выбирается в таблице переменных, которая вызывается нажатием кнопки "...". Help.
    Добрый день, чтобы не плодить темы - спрошу тут...
    Есть ПЧВ DANFOSS, есть некая переменная (boolen), которая является "статусом", так вот данная переменная никак не изменяет свое состояние, независимо есть ли ПЧВ на связи или нет. Как получить статус ПЧВ - есть ли он на линии или нет?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (56.7 Кб, Просмотров: 68)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  3. контроль связи с ПЛК-100 в мастерскада
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2