Добрый день!

У нас на предприятии используются несколько счетчиков СИ8 с универсальным питанием 24В= или 220В~.
Питание подается переменное 220В.
По истечении некоторого времени сперва на одном, а потом и на втором счетчике пропадает индикация.
В виду того, что гарантийный срок уже истек, мы решили самостоятельно продиагностировать работу прибора.
И вот что выяснилось:
плата питания имеет маркировку UTM18C01 CL.2
плата индикации имеет маркировку TRM43D6M (MC1368C)
При питании СИ8 напряжением 220В~ на плату индикации через шлейф Х1 по дорожкам 4, 5, 9, 13, 14 подается напряжение порядка 7,7В.
Этим же напряжением питаются микросхемы EEPROM ATMLU304 и PIC16F77.
Согласно спецификации микросхем, их рабочее напряжение составляет 1,8 - 5,5 В и 2,0 - 5,5 В (макс. 6,5 В) соответственно.
Таким образом, получается, что микросхемы питаются напряжением сверх их заявленным требованиям.

Ну да, эти же измерения проводились на неисправном приборе.
Берем СИ8 пока еще с исправной индикацией и проводим те же измерения (платы UTM17C01 CL.2 и TRM42D5M).
Получаем те же самые напряжения - микросхемы питаются так же напряжением 7.7 В.

Теперь подаем на прибор питание 24В=.
Измеряем напряжение на тех же ножках и получаем их величину порядка 5 В, т.е входящих в группу допуска по диапазону.

В соответствии с вышесказанным появляется куча вопросов:
1. является ли такая работа прибора при питании 220В~ нормальной?
2. как построены другие приборы с аналогичным универсальным питанием? аналогично?
3. не является ли такая экстремальная работа микросхем причиной различных проблем с приборами?