    По умолчанию не могу подключить фото датчик к ПР110

    есть ПР 110 220 8 дф 4р

    есть фото датчик E3FB-RP11
    провода на датчике:

    коричневый - +12
    черный - выход
    розовый - выбор включения по свету
    синий - напряжение питания 0

    ___
    к пр подключил следующим образом:

    с датчика коричневый подключен на +12 от отдельно блока питания
    к общему минусу n1 на пр 110 подключен: синий, розовый и 0 с отдельного БП 12 в
    ко входу l2 на пр 110 подключен черный - выход.

    ___
    понимаю что что я сделал не так, подскажите где ошибка, т.к. сигнал с датчика на реле не приходит.
    программу и фото подключения прикрепил.
    viber image.jpg
    прог.JPG

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Входы ПР110-220.8ДФ.4Р воспринимают сигнал 220 VAC, но никак не 24(12) VDC. Придётся добавить промежуточное электромагнитное реле с катушкой на 12 VDC. Выход датчика включает реле, а вот уж контакты реле подают 220 на вход ПР110. Сети 220 VAC и 24(12) VDC гальванически лучше не соединять...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Входы ПР110-220.8ДФ.4Р воспринимают сигнал 220 VAC, но никак не 24(12) VDC. Придётся добавить промежуточное электромагнитное реле с катушкой на 12 VDC. Выход датчика включает реле, а вот уж контакты реле подают 220 на вход ПР110. Сети 220 VAC и 24(12) VDC гальванически лучше не соединять...
    а не подскажите какое реле, плохо разбираюсь в этом...
    такое подойдет?
    3.JPG

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
    а не подскажите какое реле, плохо разбираюсь в этом...
    такое подойдет?
    3.JPG
    Это реле на 24 вольта. Рядом с изображением катушки 24v -, означает 24 вольта постоянного напряжения.

  5. #5

    По умолчанию

    все спасибо большое за ответ . все сделал.

  6. #6

    По умолчанию

    реле на 24 в, но рулит подачей питания 220 в 5а.

  7. #7

    По умолчанию

    4.JPG вот так, всем спасибо.
    Последний раз редактировалось ubazza; 11.02.2018 в 11:45.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
    а не подскажите какое реле, плохо разбираюсь в этом... такое подойдет?
    Надо быть готовым к тому, что при переключении выходные контакты реле могут дребезжать и без фильтрации RTRIG может выдать Вам пачку импульсов.

    Не помню точно, есть ли в ПР программная фильтрация входных сигналов.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tinduktel Посмотреть сообщение
    Надо быть готовым к тому, что при переключении выходные контакты реле могут дребезжать и без фильтрации RTRIG может выдать Вам пачку импульсов.

    Не помню точно, есть ли в ПР программная фильтрация входных сигналов.
    да наблюдал такое, скажите какой функцией в пр 110 это можно поправить, или только на плк?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
    да наблюдал такое, скажите какой функцией в пр 110 это можно поправить, или только на плк?
    Интегратором (усреднителем, сумматором).
    К сожалению, я давно не работал с ПР и почти все забыл. Если у ПР есть фильтрация входов, то можно поставить время фильтрации (усреднения) больше чем время успокоения механического контакта. ПИД-регулятор при выключенной дифференциальной части тоже интегратор или используйте какой-нибудь другой сумматор в виде ФБ.
    Схемно дребезг легко погасить RC-цепочкой. Щас наверное кто-нибудь более компетентный посоветует Вам ФБ.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не могу подключить МВА8 с помощью OWEN_IO
    от kamaz2000 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 20:40
  2. Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
    от lagoon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:55
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 12:16
  5. Opm ( не могу подключить прибор)
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 20:28

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •