Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: МК210-301 и SysLibSocket

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Терентьев Посмотреть сообщение
    А если нужно опрашивать два десятка модулей? На каждый модуль по сокету много будет. В итоге какие-то модули не будут опрашиваться?
    Реконнект на другое устройство - это 2-3 мс.
    И опрашивайте все. Вряд ли все 20 штук нужно опрашивать раз в 5 мс.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #22

    По умолчанию

    сокет открывается, данные посылаются и принимаются модулем.. а вот ответов нет.
    починилось все, опечатка в вызове функции res = SysSockRecv( sock, buf[0], 255, 0 ); компилятор съел без ошибок, при работе res = 0 .... при написании "как надо" ADR( buf[0] ) - все заработало как надо....
    но если так подумать - косяк транслятора ....

  3. #23
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    починилось все, опечатка в вызове функции res = SysSockRecv( sock, buf[0], 255, 0 ); компилятор съел без ошибок, при работе res = 0 .... при написании "как надо" ADR( buf[0] ) - все заработало как надо....
    но если так подумать - косяк транслятора ....
    ADR это указатель на область памяти 32-разрядным словом, есть специфические области на которые возможно ругнулся бы компилятор, а всё остальное почему бы и нет, может Вам так надо
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #24

    По умолчанию

    дык, к ошибке типов претензий нет )) почему функция не работала? точнее работала но возвращала 0.. ну записала прием в ошибочную область и ладно...

  5. #25
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    нужно просто понять что раз пишите на чужой участок, то "хозяин" участка тоже без дела не стоит и вынужден обратно восстанавливать свой участок и возможно чаще чем пользовательская программа
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Реконнект на другое устройство - это 2-3 мс.
    И опрашивайте все. Вряд ли все 20 штук нужно опрашивать раз в 5 мс.
    В этом году попробуем эти модули на одном, не очень ответственном, объекте. Тестирование пока продолжается успешно, но у меня всего 2 модуля. В отчете напишу некоторые пожелания. Если на объекте будет все в порядке, то в дальнейшем наверное будем их применять.

  7. #27

    По умолчанию

    Поделитесь пожалуйста опытом в эксплуатации данных модулей.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 09:51
  2. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •