Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Сетевые адреса ПР110 ???

  1. #1

    По умолчанию Сетевые адреса ПР110 ???

    Помогите пожалуйста выявить истинное положение сетевых адресов в ПР110.

    По инструкции к ПР110, адреса сетевых выходов от 0х3000 до 0х31FF (десятичн. от 12288 до 12288 +511 )
    По справке Овенлоджик, адреса сетевых выходов от 768 до 799 (десятичн) , то есть 32 слова по 16 бит
    Итого, сетевая переменная на рег 768 дес. должна быть видна снаружи на 12288 дес. (0х3000) ...

    RS-485 настроил как PLC#1,115200,N,8,1 (слот 1 в меню считаю номером Модбас-устройства на RS-485)

    Обращаюсь с другого контроллера по протоколу Modbus RTU, адресация с нулевым смещением (Zero based Addr) по адресам с 1#12288 десятичн (=0х3000) и далее в сторону увеличения, но ответа от ПР110+МИ485 нет. ПР МИ-485 мигает лампочкой "связь".

    ПР110 Описание.jpg
    Ов-Лодж.jpg
    SL1, 115200, N, 8, 1.jpg
    Последний раз редактировалось Tinduktel; 11.02.2018 в 21:17.

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tinduktel Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста выявить истинное положение сетевых адресов в ПР110.

    По инструкции к ПР110, адреса сетевых выходов от 0х3000 до 0х31FF (десятичн. от 12288 до 12288 +511 )
    По справке Овенлоджик, адреса сетевых выходов от 768 до 799 (десятичн) , то есть 32 слова по 16 бит
    Итого, сетевая переменная на рег 768 дес. должна быть видна снаружи на 12288 дес. (0х3000) ...

    RS-485 настроил как PLC#1,115200,N,8,1 (слот 1 в меню считаю номером Модбас-устройства на RS-485)

    Обращаюсь с другого контроллера по протоколу Modbus RTU, адресация с нулевым смещением (Zero based Addr) по адресам с 1#12288 десятичн (=0х3000) и далее в сторону увеличения, но ответа от ПР110+МИ485 нет. ПР МИ-485 мигает лампочкой "связь".

    ПР110 Описание.jpg
    Ов-Лодж.jpg
    SL1, 115200, N, 8, 1.jpg
    Добрый день.
    ПР110 работает в режиме Slave.В этом режиме передать данные можно только в формате int.
    Адрес 768 - это 0х0300, как и указано в РЭ для формата int.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  3. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  4. Сетевые фильтры БСФ
    от Владимир Чекин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 13:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •