  1. #11

    По умолчанию

    ТРМ133 действительно будет снят с продаж в течение этого года!
    Его полностью заменяет современная новая разработка ТРМ1033
    http://www.owen.ru/catalog/trm1033_k...atcii/46024685
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  2. #12

    По умолчанию

    для того чтобы настраивать приточные системы (на воде) надо проверить следующее:
    1. хватает ли тепла для калорифера, т.е температуру подачи и расход воды должен соответствовать
    мощности калорифера. Клапан должен быть подобран по Kv, те работать не на краю.
    2. если приточек несколько на одной гребенке тепла должно быть с запасом, иначе системы будут качать друг друга.
    3. конфигурировать лучще через комп (ноут), это как индикаторная отверка для электрика.
    4. интегральная часть в формуле ПИД на клапанах часто приводит к генерации. Клапан постоянно бегает. Это плохо.
    Ею поэтому не надо увлекаться.
    Просле этого можно запускать и настраивать приточку(и).

  3. #13

    По умолчанию

    2 Фадеева Надежда.
    Написал в личку. Ответы не получал, прошу продублировать обычным письмом на e-mail, адрес указал.

    2 ASo.
    А как быть тем, у кого уже есть работающие установки?
    Описание не дает возможности овладеть этим "сложным" контроллером. Многое сделано ужжасно неудобно- от наименований параметров, структуры меню до логики работы и алгоритмов управления....
    И вот свеженькое событие: один из выходов не включает реле. Он пытается, реле кратковременно щелкает, но потом отваливается и жужжит. Реле заменяли, фары протирали, по колесам стучали...
    Понятно, что вылетел какой-то выходной транзистор. Или что там, реле? Контакты подгорели?
    То есть по-хорошему надо купить новый экземпляр ТРМ133 и просто заменить "больной зуб".
    А если они перестанут выпускать- то что делать? Можно попытаться отремонтировать, но видя софт, я с ужасом представляю себе схемотехнику этого прибора. Попытаюсь, конечно.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_Уфа Посмотреть сообщение
    для того чтобы настраивать приточные системы (на воде) надо проверить следующее:
    1. хватает ли тепла для калорифера, т.е температуру подачи и расход воды должен соответствовать
    мощности калорифера. Клапан должен быть подобран по Kv, те работать не на краю.
    2. если приточек несколько на одной гребенке тепла должно быть с запасом, иначе системы будут качать друг друга.
    3. конфигурировать лучще через комп (ноут), это как индикаторная отверка для электрика.
    4. интегральная часть в формуле ПИД на клапанах часто приводит к генерации. Клапан постоянно бегает. Это плохо.
    Ею поэтому не надо увлекаться.
    Просле этого можно запускать и настраивать приточку(и).
    1-2 Юрий, приточки УЖЕ проработали почти десять лет. Тепла хватает и все с железом в порядке.
    3 Возможно, через конфигуратор удобнее, спорить не буду, не пробовал. Но есть интерфейс через кнопки, он описан в инструкции, он должен работать. Но не работает. Я на форуме производителя задаю вопросы. Что не так?
    4 )))))) Я больше скажу, любой коэффициент из трех может ввести регулятор в режим автоколебаний. Но я-то прошу объяснить, почему регулятор не стремится достичь уставки. Если даже будут колебания, они будут вокруг уставки. Этого нет.... Ни так, ни эдак.... Такое впечатление, что там только П-регулятор. Вот и задаю вопросы: как организован ПИД-регулятор, как преобразуется выходной сигнал регулятора в импульсы открытия и закрытия, может, какие-то неприметные настройки упускаю или есть ограничения в алгоритме, которые не описаны в букваре....
    Последний раз редактировалось Просто_спросить; 12.03.2018 в 16:09.

  5. #15

    По умолчанию

    Ау, производитель, ответы на простые вопросы будут?
    "Мы не знаем этот прибор, разработчик уволился и все с собой забрал, ничем помочь не можем"- такие ответы не принимаются.
    Продаете- должны поддерживать. Иначе это не производитель, а мошенник.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Просто_спросить Посмотреть сообщение
    Ау, производитель, ответы на простые вопросы будут?
    "Мы не знаем этот прибор, разработчик уволился и все с собой забрал, ничем помочь не можем"- такие ответы не принимаются.
    Продаете- должны поддерживать. Иначе это не производитель, а мошенник.
    С Вами связывался наш инженер в личных сообщениях. Проверьте повторно Ваш профиль.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Руководство по эксплуатации для ТРМ133 действительно оставляет желать лучшего.

    Чтобы немного облегчить работу с прибором для пользователей на сайте выложена краткая инструкция по программированию http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...m_133/opisanie
    Подскажите, пожалуйста, при попытке удаления точки графика Тобр. (график №1) на экране прибора курсор находится на верхней строке?
    Вложение 35611
    Стрелка вниз на рабочем экране прибора при просмотре Тпр., к сожалению, не имеет информативного характера.
    Уточните, пожалуйста, какие значение ПИД-коэффициентов заданы в приборе для канала поддержания Т прит.? //Настройка/Параметры/Объекты/obJ 1/F.SAU 2/rEG/rC.PR - pb, ti и td. ti.
    Судя по Вашему описанию, для конкретной системы завышен коэффициент pb.Вложение 35612
    Приложение конфигуратора использовать не получается, возможно придется пытаться конфигурировать кнопками https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37962&p=409328&posted=1#post40932 8 Инструкция на сайте туманная
    https://owen.ru/forum/showthread.php...d=1#post409328

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. КМС-Ф1. Помогите с настройкой.
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:38
  2. поменяю ТРМ133-РУОУОР 02 на ТРМ133-РРРРР-02
    от AD55 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 08:24
  3. Трудности с подключением пр 110 к ПК.
    от правовед в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:14
  4. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:39
  5. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 10:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •