Тема: ПР200 и ПРМ-220.1 ошибка подключения

  1. #1
    Пользователь Аватар для Gnom
    Регистрация
    22.11.2017
    Адрес
    г.Севастополь
    Сообщений
    5

    По умолчанию ПР200 и ПРМ-220.1 ошибка подключения

    Уважаемые форумчане. Купили новые ПР200-24.2.1.0 и ПРМ-220.1 (нужно много входов коммутации и 24в и 220в). Присоединил. Нет соединения. Всё пересмотрел. Сделал тестовую схему. Перепрошил. Всё равно ошибка.
    Вопрос: есть ньюансы подключения.
    Ваше кредо - всегда (Собачье сердце)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gnom Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане. Купили новые ПР200-24.2.1.0 и ПРМ-220.1 (нужно много входов коммутации и 24в и 220в). Присоединил. Нет соединения. Всё пересмотрел. Сделал тестовую схему. Перепрошил. Всё равно ошибка.
    Вопрос: есть ньюансы подключения.
    Приложите, хотябы, скриншоты.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Gnom
    Регистрация
    22.11.2017
    Адрес
    г.Севастополь
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Под рукой ничего не оказалось - сделал скриншот документа
    ПР200_ПРМ.jpg
    Питание есть, кабель подключен, но горит "ошибка" - т.е. нет подключения модуля к ПР200
    Ваше кредо - всегда (Собачье сердце)

  4. #4

    По умолчанию

    Скорее всего нужно обновить прошивку в ПРМ, Вот ссылка на методу:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post268728
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Gnom
    Регистрация
    22.11.2017
    Адрес
    г.Севастополь
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Павел огромное спасибо - по Вашему методу сходу всё заработало. Огромное СПС.
    Ваше кредо - всегда (Собачье сердце)

Похожие темы

  1. Сечение жил для подключения к ПР200
    от Спорягин Кирилл в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 16:37
  2. ПЛК 160 ошибка подключения
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 12:57
  3. Ошибка подключения БД Firebird
    от Boo the Hamster в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:17
  4. Библиотека pid_reg2 ошибка подключения
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •