Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как подключить токовый датчик к ПИДу ТРМ212 с внешним источником питания.
Актуальна ли схема подключения, которая используется для трм1?
Есть ли необходимость вставлять резистор 50 Ом на вход Пида?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как подключить токовый датчик к ПИДу ТРМ212 с внешним источником питания.
Актуальна ли схема подключения, которая используется для трм1?
Есть ли необходимость вставлять резистор 50 Ом на вход Пида?
Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_1921.pdf на стр.45 "5.3.3.3 Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока
или напряжения" всё подробно расписано. Нагрузочное сопротивление между клеммами 10 и 11 ставить обязательно, без него покажет что попало. И судя по РЭ резистор должен быть не 50 Ом а 100 Ом. Поскольку у данной ТРМ нет своего источника для питания датчиков, используется внешний.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо большое, помогло.