Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 153

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Супрунов Евгений Посмотреть сообщение
    Подобные проблемы возникают, когда есть проблемы с заземлением шкафа. Возможно, с общим заземлением здания.
    Как вариант стоит рассмотреть это.
    Мне думается, что вариант со входами DI1-DI8 в таком виде не очень удачный.
    И плохо что DI6 нельзя отключить как DI5. Модификация под водяной калорифер и вентиляторная группа не на ремне.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Как вариант стоит рассмотреть это.
    Мне думается, что вариант со входами DI1-DI8 в таком виде не очень удачный.
    И плохо что DI6 нельзя отключить как DI5. Модификация под водяной калорифер и вентиляторная группа не на ремне.
    Вы можете отключить DI6. Для этого поставьте в параметрах PDS Вкл и PDS Откл нули и замкните DI6.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кириенок Дмитрий Посмотреть сообщение
    Вы можете отключить DI6. Для этого поставьте в параметрах PDS Вкл и PDS Откл нули и замкните DI6.
    Проверил данный вариант, работает.
    Вообще хорошо чтобы мануал был более полный или раз он идёт в электронном виде то дополнять его.

  4. #44

    По умолчанию

    В ближайшее время будут внесены правки в руководство и этот момент там отразим.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  5. #45

    По умолчанию

    контроллеры - это так сказать железо и программирование

    а сам алгоритм управления - он откуда?

    Вы проводите численное моделирование работы конкретной системы ОВиК для которой разрабатывается контроллер?

  6. #46

    По умолчанию

    Алгоритм управления разрабатывался нами же на основе консультаций с экспертами в данной области, которые делились своим опытом и пожеланиями с нами. Кроме этого, проводим анализ алгоритмов работы приборов других производителей.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  7. #47

    По умолчанию

    эксперты = они откуда чего знают?

    что-то расчитывают? (в смысле численно моделируют работу ОВиК)

    *** к сожалению большая часть российских проектировщиков ОВиК даже под пыткой не расскажут как работают спроектированные ими системы ОВиК - потому как они сами этого не знают...

    -----------------------------
    немного информации на тему что такое численное моделирование:
    ------------------------------------------------------------------------------
    Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования.

    Расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных
    сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и
    сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной,
    общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВиК) с детальным
    учетом локальных и объемных источников тепла и примесей.

    Для существующих систем ОВиК эти расчеты дадут Вам полную и
    наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения
    температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить
    обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью
    оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВиК.

    На этапе предварительного проектирования системы ОВиК,
    результаты численного моделирования –
    ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ- позволяют:

    • спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты
    реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВиК.

    • получить картину пространственного распределения величин температуры,
    вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении
    для рассматриваемой конфигурации системы ОВиК.

    • глубже понять особенности функционирования систем и выработать
    рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их
    функционирования.

    Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему,
    обеспечивающую высокие параметры комфортности в заданных участках помещения.


    Выполняемые инженерные расчеты (численное моделирование) , в отличие от
    традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул,
    позволяют представить / увидеть / проанализировать работу самых сложных систем
    ОВиК в 3-х мерной постановке.

    Численное моделирование позволяет:
    - значительно сократить сроки и стоимость процесса создания и отработки конструкций (технологических схем) ОВиК,
    - выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний),
    - составить "динамический" алгоритм работы контроллера АСУ управления системой ОВиК в зависимости от показаний датчиков температуры, влажности, загазованности и пр.

    Созданная математическая модель систем ОВиК – может быть использована в
    будущем, для прогнозирования изменений в работе систем ОВиК –
    при модернизации \замене технологического оборудования,
    изменения режимов эксплуатации, реконструкции помещения
    (изменения планировки) и пр..

    -----------------------------



    Если можно "расшифруйте" Вашу мысль?

    "проводим анализ алгоритмов работы приборов других производителей."

    она что в реальности означает?
    Последний раз редактировалось AnpilovVN; 05.06.2019 в 16:44.

  8. #48

    По умолчанию

    Добрый день!
    Использую ТРМ1033-04. После команды "Стоп" контролер выключает вентилятор и ККБ-Х. Но ККБ запрограммирован после команды на выключение работать еще 180 сек.
    Получается что вентилятор уже не работает, а хладагент поступает на охладитель 180 сек.
    Необходимо останавливать кондиционер с программируемой задержкой.
    Помогите пожалуйста!

  9. #49

    По умолчанию

    Реальный вариант - купите простейший таймер с задержкой на выключение и установите в цепь вентилятора.
    Или простое модифицировать ПО ТРМ, но это не быстрый процесс.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Реальный вариант - купите простейший таймер с задержкой на выключение и установите в цепь вентилятора.
    Или простое модифицировать ПО ТРМ, но это не быстрый процесс.
    Перед вентилятором воздушный клапан закрывается при выключении, с реле получается не вариант. А модифицировать ПО можно, но где взять программу в Овенлоджик?
    Только если взять ПР200 и писать макросами с нуля.

Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •