Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47

Тема: Прибор не на связи

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    191

    По умолчанию

    ПЕ210 не на связи. На самом модеме ошибка не горит. Периодически промаргивают Ethernet и RS-485. Рядом работает ПМ210 и примерно так промаргивает. 2 месяца назад прибор отлично работал потом перестал. Отвез на ремонт в Москве, там сказали, что он полностью исправен. Сейчас вот снова пытаюсь запустить и безрезультатно. Прилагаю фото настроек.
    Изображения Изображения

  2. #32

    По умолчанию

    Добрый день! Увидел ваш запрос на почте техподдержки, инженер разбирается в вопросе. На всякий случай номер обращения: 207783
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    e-mail: s.lysov@owen.ru

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    191

    По умолчанию

    Уж полночь близится а Германа все нет.

  4. #34

    По умолчанию

    Проблема решена. На приборе была установлена перемычка xp2, которая переводила прибор в тестовый режим.
    Последний раз редактировалось Александр Фролов; 02.04.2019 в 13:49.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    98

    По умолчанию

    Доброго дня! А вот с этим можно что-то сделать?! Screenshot_48.jpg
    Прибор МВ210-101 №76264190432135694. Эта авария просто спамит! Может стоит сделать настраиваемую задержку системной аварии или сделать ее пользовательский аналог?
    С инетом я ничего поделать не могу.

  6. #36

    По умолчанию

    Добрый день.

    Проверьте параметр "период отсутствия данных" во вкладке "общие данные" управления прибором.
    Попробуйте увеличить этот параметр. по умолчанию он стоит 300 секунд.
    Также этот параметр должен быть больше всех трех периодов опроса.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Проверьте параметр "период отсутствия данных" во вкладке "общие данные" управления прибором.
    Попробуйте увеличить этот параметр. по умолчанию он стоит 300 секунд.
    Также этот параметр должен быть больше всех трех периодов опроса.
    Почему всех трех, если только >минимального? Screenshot_49.jpgСтояло 300с. Сделал 600с. В какой-то теме писали, что задержка работает, как на событие, так и на его окончание. Как же получается 1с между началом и окончанием?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 23.05.2019 в 14:53.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Почему всех трех, если только >минимального? Screenshot_49.jpgСтояло 300с. Сделал 600с. В какой-то теме писали, что задержка работает, как на событие, так и на его окончание. Как же получается 1с между началом и окончанием?
    Добрый день.

    Прошу прощения, действительно, не всех трех, а минимального из всех трех.
    После установки периода 600 секунд ситуация не поменялась?
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 23.05.2019 в 15:25.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Почему всех трех, если только >минимального? Screenshot_49.jpgСтояло 300с. Сделал 600с. В какой-то теме писали, что задержка работает, как на событие, так и на его окончание. Как же получается 1с между началом и окончанием?
    Здравствуйте.
    Событие "Прибор не на связи" особенное. Период отсутствия данных во вкладке настройки в данном случае действует так: если данных от прибора не поступает в течении указанного периода - то событие начинается, однако заканчивается оно сразу, при получении "первого данного". В Вашем случае необходимо просто подобрать правильный интервал или, в случае, если это не важно - отключить "аварийность" события и вывод его в отчете "События".
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Событие "Прибор не на связи" особенное. Период отсутствия данных во вкладке настройки в данном случае действует так: если данных от прибора не поступает в течении указанного периода - то событие начинается, однако заканчивается оно сразу, при получении "первого данного". В Вашем случае необходимо просто подобрать правильный интервал или, в случае, если это не важно - отключить "аварийность" события и вывод его в отчете "События".
    Событие нужно. При 600с вот как. Screenshot_52.jpg
    А на графике - это вот так выглядит. Screenshot_53.jpg
    Правда вероятно, что какие-то из этих точек дорисованные облаком.
    Хотя вот в таблицах. Screenshot_54.jpg Тогда не понятно, почему событие вообще сработало, учитывая, что МВ210 сам снимает данные (в опросе всего 2 датчика из 8 возможных) и сам же их передает.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 24.05.2019 в 08:45.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  2. Нужен прибор.
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 09:24
  3. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:42
  4. Прибор МПР51
    от stiv_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 09:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •