Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 50

Тема: Прибор не на связи

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    ПЕ210 не на связи. На самом модеме ошибка не горит. Периодически промаргивают Ethernet и RS-485. Рядом работает ПМ210 и примерно так промаргивает. 2 месяца назад прибор отлично работал потом перестал. Отвез на ремонт в Москве, там сказали, что он полностью исправен. Сейчас вот снова пытаюсь запустить и безрезультатно. Прилагаю фото настроек.
    Изображения Изображения

  2. #32

    По умолчанию

    Добрый день! Увидел ваш запрос на почте техподдержки, инженер разбирается в вопросе. На всякий случай номер обращения: 207783

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Уж полночь близится а Германа все нет.

  4. #34

    По умолчанию

    Проблема решена. На приборе была установлена перемычка xp2, которая переводила прибор в тестовый режим.
    Последний раз редактировалось Александр Фролов; 02.04.2019 в 13:49.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #35

    По умолчанию

    Заметил странное поведение.
    Вижу что статус у ПЛК - не на связи (нет зеленой галочки), при этом вижу что данные из ПЛК синхронизируются.
    С чем это может быть связано?
    2019-04-04_09-44-02.png
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Доброго дня! А вот с этим можно что-то сделать?! Screenshot_48.jpg
    Прибор МВ210-101 №76264190432135694. Эта авария просто спамит! Может стоит сделать настраиваемую задержку системной аварии или сделать ее пользовательский аналог?
    С инетом я ничего поделать не могу.

  7. #37

    По умолчанию

    Добрый день.

    Проверьте параметр "период отсутствия данных" во вкладке "общие данные" управления прибором.
    Попробуйте увеличить этот параметр. по умолчанию он стоит 300 секунд.
    Также этот параметр должен быть больше всех трех периодов опроса.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Проверьте параметр "период отсутствия данных" во вкладке "общие данные" управления прибором.
    Попробуйте увеличить этот параметр. по умолчанию он стоит 300 секунд.
    Также этот параметр должен быть больше всех трех периодов опроса.
    Почему всех трех, если только >минимального? Screenshot_49.jpgСтояло 300с. Сделал 600с. В какой-то теме писали, что задержка работает, как на событие, так и на его окончание. Как же получается 1с между началом и окончанием?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 23.05.2019 в 14:53.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Почему всех трех, если только >минимального? Screenshot_49.jpgСтояло 300с. Сделал 600с. В какой-то теме писали, что задержка работает, как на событие, так и на его окончание. Как же получается 1с между началом и окончанием?
    Добрый день.

    Прошу прощения, действительно, не всех трех, а минимального из всех трех.
    После установки периода 600 секунд ситуация не поменялась?
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 23.05.2019 в 15:25.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Почему всех трех, если только >минимального? Screenshot_49.jpgСтояло 300с. Сделал 600с. В какой-то теме писали, что задержка работает, как на событие, так и на его окончание. Как же получается 1с между началом и окончанием?
    Здравствуйте.
    Событие "Прибор не на связи" особенное. Период отсутствия данных во вкладке настройки в данном случае действует так: если данных от прибора не поступает в течении указанного периода - то событие начинается, однако заканчивается оно сразу, при получении "первого данного". В Вашем случае необходимо просто подобрать правильный интервал или, в случае, если это не важно - отключить "аварийность" события и вывод его в отчете "События".
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  2. Нужен прибор.
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 09:24
  3. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:42
  4. Прибор МПР51
    от stiv_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 09:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •