Сообщение от
PavelGO
Спасибо. Поиск NAN даёт Database error
Узнать актуальность данных измерения можно:
- проверив статус измерения;
- проверив статус обмена с модулем.
Если для опроса модуля Вы используете наши шаблоны (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27889), то в модулях аналогового ввода за это отвечает канал "статус измерения" в который мы добавили код ошибки 16#FFFF соответствующий ошибке обмена (остальные коды ошибок согласно РЭ на модуль).
Например при такой конфигурации модуля
Image 3.png
Вы можете обрабатывать ошибку так:
Код:
IF uiSensor1ErrorCode <> 0 THEN
;// Обработка ошибки связи или измерения
ELSE
;// Все хорошо, данные датчика актуальны
END_IF