Здравствуйте! Установили датчик давления в испытательную комнату (ПД100) 4-20мА т.к. нам нужны Норм.Клим.Условия. Показания нет-нет но изменяются в Недопустимую сторону - то до 600мм.рт.ст, то 1200 мм.рт.ст. Стал разбираться. И чем больше читаю руководства по эксплуатации, тем больше запутался. В измерительном приборе вот такая схема
Я (кстати) и подсоединил шунт на 50Ом. В руководстве по датчику такая
И такая
Т.е мне предлагается подключить шунт чуть меньше 600Ом.
Тут возникает вопрос:
1 .А как правильнее всёЖ?
2. Как сопоставить эти сопротивления на нагрузку в обоих руководствах, складывать, что-то исключить?