Добрый день.
ТРМ232М иногда после изменения настроек не управляет клапаном (как будто зависает), причем перезагрузка не помогает. Стал регулировать после повторного прохождения процедуры АНР.
В чем может быть дело?
Добрый день.
ТРМ232М иногда после изменения настроек не управляет клапаном (как будто зависает), причем перезагрузка не помогает. Стал регулировать после повторного прохождения процедуры АНР.
В чем может быть дело?
Какие настройки меняете? Какой сигнал управления клапаном?
Релейное управление, клапан 24 вольта.
В том то и дело что особо никакие. Установил сдвиг ан.датчика 1, запустил контур 2 в режиме нагрев и все, ступор, реле не срабатывает. Перезапускал контроллер - нет эффекта. вошел в режим АНР, от нажатия вверх и вниз сигнал проходит, контроллер стал управлять только после запуска АНР. На данный момент работает нормально.
В чем дело так и не понял.
Нужно больше инфомрации, с вами свяжутся в личной переписке.
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН