Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 117 из 117

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #111

    По умолчанию

    Так, коллеги. Оставили панику.
    1) Кто Вам сказал что нету трансформаторов гальванической развязки? Вы пришли к этому выводу, только потому что не видите их? Гальваническая развязка по порту Ethernet составляет 1100В (учитывая что ГОСТу достаточно 500В). Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.
    2) Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
    Главный инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.

    Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
    На приборе не горит ни один светодиод ни при каких обстоятельствах: ни при подключенном кабеле Ethernet, ни при отключенном.

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я вижу только то что текущий адрес не соответствует подсети, значит делаю вывод что DHCP не работает, поэтому подключен он или нет уже не важно
    Да ладно!
    А при не работающем разъёме Ethernet DHCP разве должен работать? По вайфаю что-ли? Так в нём его нет.

    И да - я настраивал Static IP по подсети - и тоже не работает! Вот ведь оно как.
    Последний раз редактировалось Login0; 16.04.2019 в 10:31.

  4. #114
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Login0 Посмотреть сообщение
    Вот ведь оно как.
    а я видимо экстрасенс и вижу, какие манипуляции Вы делали. Мне пока доступен скрин где какая то лажа, проблемы с сетью не решаются при динамической адресации. Перепрошейте устройство на последнюю прошивку, задайте статический адрес сети, убедитесь что кабель с соответствующим обжимом и рабочий. А если верите что спалили порт, добро пожаловать в сервис, что на форуме то обсуждать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  5. #115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Login0 Посмотреть сообщение
    На приборе не горит ни один светодиод ни при каких обстоятельствах: ни при подключенном кабеле Ethernet, ни при отключенном.
    Ну тогда в сервис, ибо если не горит оранжевый светодиод - либо PHY микросхема, либо RJ45, либо отвал обвязки.
    Главный инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #116

    По умолчанию

    Добрый день!
    Хотим подключить датчик температуры и влажности ИВИТ-М.RS.Н1Ф (другого производителя) к OwenCloud через шлюз ПЕ210
    Ссылка на паспорт: https://relsib.com/uploads/tiny/docu...t_m_rs_N1F.pdf

    ИВИТ.png Назначение.png Параметры.png
    Добавление прибора.png Общие настройки.pngСоздание параметра.png

    Подскажите пожалуйста, при таком раскладе получится?
    Спасибо!

  7. #117
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Хотим подключить датчик температуры и влажности ИВИТ-М.RS.Н1Ф (другого производителя) к OwenCloud через шлюз ПЕ210
    Ссылка на паспорт: https://relsib.com/uploads/tiny/docu...t_m_rs_N1F.pdf

    ИВИТ.png Назначение.png Параметры.png
    Добавление прибора.png Общие настройки.pngСоздание параметра.png

    Подскажите пожалуйста, при таком раскладе получится?
    Спасибо!
    Добрый день!

    Согласно описанию протокола Modbus. Чтение input registers осуществляется 4-ой функцией.

    Описание не секретно, и доступно здесь

    Обратите внимание, регистры в облаке задаются в HEX формате, а в Вашем руководстве они даны в DEC, судя по всему.

    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Симонов Александр Андреевич
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 327
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 14:30
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •