    Так, коллеги. Оставили панику.
    1) Кто Вам сказал что нету трансформаторов гальванической развязки? Вы пришли к этому выводу, только потому что не видите их? Гальваническая развязка по порту Ethernet составляет 1100В (учитывая что ГОСТу достаточно 500В). Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.
    2) Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
    Главный инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.

    Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
    На приборе не горит ни один светодиод ни при каких обстоятельствах: ни при подключенном кабеле Ethernet, ни при отключенном.

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я вижу только то что текущий адрес не соответствует подсети, значит делаю вывод что DHCP не работает, поэтому подключен он или нет уже не важно
    Да ладно!
    А при не работающем разъёме Ethernet DHCP разве должен работать? По вайфаю что-ли? Так в нём его нет.

    И да - я настраивал Static IP по подсети - и тоже не работает! Вот ведь оно как.
    Последний раз редактировалось Login0; 16.04.2019 в 10:31.

  4. #114
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Login0 Посмотреть сообщение
    Вот ведь оно как.
    а я видимо экстрасенс и вижу, какие манипуляции Вы делали. Мне пока доступен скрин где какая то лажа, проблемы с сетью не решаются при динамической адресации. Перепрошейте устройство на последнюю прошивку, задайте статический адрес сети, убедитесь что кабель с соответствующим обжимом и рабочий. А если верите что спалили порт, добро пожаловать в сервис, что на форуме то обсуждать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  5. #115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Login0 Посмотреть сообщение
    На приборе не горит ни один светодиод ни при каких обстоятельствах: ни при подключенном кабеле Ethernet, ни при отключенном.
    Ну тогда в сервис, ибо если не горит оранжевый светодиод - либо PHY микросхема, либо RJ45, либо отвал обвязки.
    Главный инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #116

    По умолчанию

    Добрый день!
    Хотим подключить датчик температуры и влажности ИВИТ-М.RS.Н1Ф (другого производителя) к OwenCloud через шлюз ПЕ210
    Ссылка на паспорт: https://relsib.com/uploads/tiny/docu...t_m_rs_N1F.pdf

    ИВИТ.png Назначение.png Параметры.png
    Добавление прибора.png Общие настройки.pngСоздание параметра.png

    Подскажите пожалуйста, при таком раскладе получится?
    Спасибо!

  7. #117
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Хотим подключить датчик температуры и влажности ИВИТ-М.RS.Н1Ф (другого производителя) к OwenCloud через шлюз ПЕ210
    Ссылка на паспорт: https://relsib.com/uploads/tiny/docu...t_m_rs_N1F.pdf

    ИВИТ.png Назначение.png Параметры.png
    Добавление прибора.png Общие настройки.pngСоздание параметра.png

    Подскажите пожалуйста, при таком раскладе получится?
    Спасибо!
    Добрый день!

    Согласно описанию протокола Modbus. Чтение input registers осуществляется 4-ой функцией.

    Описание не секретно, и доступно здесь

    Обратите внимание, регистры в облаке задаются в HEX формате, а в Вашем руководстве они даны в DEC, судя по всему.

    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Симонов Александр Андреевич
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  8. #118

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги
    Имеется это чудо техники ПЕ 210. Конфигурация оборудования ПР200- ПЕ 210- маршрутизатор - 4G модем. Данная конфигурация проработала 18 часов и встала,
    Маршрутизатор ПЕ210 видится периодически хотя порт горит, пингуется хорошо второй день работаю с модемом помогите пожалуйста. КАК настроить помогите.

  9. #119
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Борисов Посмотреть сообщение
    Конфигурация оборудования ПР200- ПЕ 210- маршрутизатор - 4G модем.
    так в итоге с кем проблемы то: маршрутизатор, шлюз ПЕ210 или модем?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 331
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 13:41
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •