Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 272

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    т.е. прошивка стоит последняя?
    Подключившись по USB конфигуратором, какой адрес стоит у ПЕ в разделе Ethernet (это как например на рис.7.3 из РЭ текущий IP адрес)
    Такой адрес:
    Снимок.PNG


    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Если порт Ethernet не повреждён и отсоединён кабель, то гореть должен оранжевый индикатор. После подсоединения кабеля должен загореться зелёный индикатор.
    Почему в приборе отсутствует трансформатор гальванической развязки Ethernet???
    Сэкономили?
    Последний раз редактировалось Login0; 16.04.2019 в 07:28.

  2. #102
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Login0 Посмотреть сообщение
    Такой адрес
    а сеть, куда подключено устройство, какие адреса имеет?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а сеть, куда подключено устройство, какие адреса имеет?
    У него порт не работает, поймите это!
    Производитель сэкономил на трансформаторе гальванической развязки.
    И так сойдёт!
    Адреса имеет 192.168.0.ххх

  4. #104
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а Вы своему компу попробуйте сменить адрес на тот что имеет ПЕ и попытайтесь выйти в инет, получиться?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а Вы своему компу попробуйте сменить адрес на тот что имеет ПЕ и попытайтесь выйти в инет, получиться?
    Конечно нет.

    И если вы не заметили, DHCP включено!
    Последний раз редактировалось Login0; 16.04.2019 в 08:06.

  6. #106
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а почему шлюз должен работать, сперва приведите в соответствие с параметрами сети.

    И если вы не заметили, DHCP включено!
    я вижу только то что текущий адрес не соответствует подсети, значит делаю вывод что DHCP не работает, поэтому подключен он или нет уже не важно
    Последний раз редактировалось capzap; 16.04.2019 в 10:09.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #107

    По умолчанию

    Так, коллеги. Оставили панику.
    1) Кто Вам сказал что нету трансформаторов гальванической развязки? Вы пришли к этому выводу, только потому что не видите их? Гальваническая развязка по порту Ethernet составляет 1100В (учитывая что ГОСТу достаточно 500В). Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.
    2) Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.

    Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
    На приборе не горит ни один светодиод ни при каких обстоятельствах: ни при подключенном кабеле Ethernet, ни при отключенном.

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я вижу только то что текущий адрес не соответствует подсети, значит делаю вывод что DHCP не работает, поэтому подключен он или нет уже не важно
    Да ладно!
    А при не работающем разъёме Ethernet DHCP разве должен работать? По вайфаю что-ли? Так в нём его нет.

    И да - я настраивал Static IP по подсети - и тоже не работает! Вот ведь оно как.
    Последний раз редактировалось Login0; 16.04.2019 в 10:31.

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Login0 Посмотреть сообщение
    На приборе не горит ни один светодиод ни при каких обстоятельствах: ни при подключенном кабеле Ethernet, ни при отключенном.
    Ну тогда в сервис, ибо если не горит оранжевый светодиод - либо PHY микросхема, либо RJ45, либо отвал обвязки.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44