Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 246

Тема: ИПП120. Вопросы и ответы

  1. #111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Да у у конкурентов есть панели управления такие же почти. Их ставят в комнате любой для включения чего либо вентиляция или что то другое. Часто заказчики просят панели выносные чтобы не ходить в венткамеру или где стоит щит, а тупо включать с панели. Потому ипп 120 может вполне так работать только приходиться коробочку делать под заднюю часть или делать дырку в гипсокартоне в стене под нее.
    Понятно, ну в этом плане вряд ли будет переделываться корпус, думаю проще встроить в подрозетник для таких применений. По управлению как раз сейчас готовлю универсальный пример по подобному применению, ИПП120 в качестве мастера для ПР200 или (модули расширения). "Фишка" применения с ПР200 будет в равноправном управлении выходными каналами как с ИПП120 так и с DI ПР200. Дальше можно будет модернизировать под свои задачи.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 22.03.2019 в 13:52.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    у меня проблема решилась аналогично. саппорт убрал галку "старшим байтом вперед" и все стало нормально передаваться я и приниматься. одно остается загадкой, почему даже при установленной галке данные в модбас запросе и ответе были правильные и данные в один регистр записывались корректно?!?!?!? я тогда сразу должен был увидеть неправильное число в регистре контроллера!
    Сейчас так же бодаюсь с совместимостью этой панельки и контроллера Delta. Переменные передает, но с контроллера читать не хочет. Если ставить галку запись по изменению, то записывает безостановочно одну из переменных.

    bayk, если расскажите как решили проблему - буду благодарен.

  3. #113

    По умолчанию

    К сожалению завтра уезжаю в командировку в Москву, потому не смогу минимум неделю посмотреть, что там да как. Я уже подзабыл, но вроде настроил все необходимые режимы работы. И биты и ворды. Если терпит посмотрю по приезду.

  4. #114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KiloPozitiva Посмотреть сообщение
    Сейчас так же бодаюсь с совместимостью этой панельки и контроллера Delta. Переменные передает, но с контроллера читать не хочет. Если ставить галку запись по изменению, то записывает безостановочно одну из переменных.

    bayk, если расскажите как решили проблему - буду благодарен.
    Проект свой сможете выложить, и указать номера регистров и в каком формате необходимо читать, и что именно не получается, даже не имея контроллера все можно проверить на симуляторе, если проблема в настройках панели, это можно увидеть, если в Delta, тут сложнее, но с чего-то можно начать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    По управлению как раз сейчас готовлю универсальный пример по подобному применению, ИПП120 в качестве мастера для ПР200 или (модули расширения). "Фишка" применения с ПР200 будет в равноправном управлении выходными каналами как с ИПП120 так и с DI ПР200. Дальше можно будет модернизировать под свои задачи.
    Пример работы панели ИПП120 в качестве мастера с ПР200 и модулями расширения, до 16 дискретных каналов используя всего 1 сетевой регистр, контроль состояния связи, исходники проектов.

    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #116

    По умолчанию

    https://yadi.sk/d/wnjw0t6djYZHbg

    Регистры считываемые не важны - планируем использовать для тестовых изделий. В данном проекте контроллер Delta DVP-SA2. Пробую считать D0, D1, М1. D0- 4096, D1- 4097, M1-2049.
    При записи "по изменению" записывает постоянно первую переменную после изменения ее значения с панели, т.е. при изменении ее на контроллере опять перезаписывает значением с панели.
    При записи по изменению переменной - записывает обе нормально, переменную записи обнуляет.
    Чтение переменной не работает.

    Булевы переменные не передает и не читает.

    Функции записи/чтения менял, результата нет.

  7. #117

    По умолчанию

    У меня был именно такой косяк. Посмотрите, что Юрий Ревака мне прислал. Там вроде все заработало... Блин или он мне через письмо из ТП присылал..... Булевы переменные надо переводить в соответствующий формат. Адрес бита дельты делить на 16 и целое писать в номер регистра, а остаток от деления в номер бита. Я же об этом очень подробно ранее написал
    Последний раз редактировалось bayk; 25.03.2019 в 23:38.

  8. #118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KiloPozitiva Посмотреть сообщение
    https://yadi.sk/d/wnjw0t6djYZHbg

    Регистры считываемые не важны - планируем использовать для тестовых изделий. В данном проекте контроллер Delta DVP-SA2. Пробую считать D0, D1, М1. D0- 4096, D1- 4097, M1-2049.
    При записи "по изменению" записывает постоянно первую переменную после изменения ее значения с панели, т.е. при изменении ее на контроллере опять перезаписывает значением с панели.
    При записи по изменению переменной - записывает обе нормально, переменную записи обнуляет.
    Чтение переменной не работает.

    Булевы переменные не передает и не читает.

    Функции записи/чтения менял, результата нет.
    Вчера проверил на эмуляторе с целочисленными регистрами, по методике как я это сделал с битовыми, почему-то не сработало, сегодня времени не было, посмотрю завтра. По битовым, как сказали выше, необходимо пересчитать адреса, это как минимум.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #119

    По умолчанию

    Перевел переменные, но ничего не изменилось.
    Буду благодарен bayk, если он скинет пример своих настроек.

  10. #120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KiloPozitiva Посмотреть сообщение
    Перевел переменные, но ничего не изменилось.
    Буду благодарен bayk, если он скинет пример своих настроек.
    У Вас настройки самого интерфейса с "забубонами" и ASCII и 7 bit, пытался на таком режиме сделать пример, который работает по аналогии с битами в приведенном выше видео, не заработало, запись работает, а так чтобы и запись и чтение одновременно не получилось, времени нет разбираться. После перевода на RTU все ОК, и пишет и читает INT, BOOL, флаги чт/зп не использовал. Проверял на панели в режиме мастер, со стороны слейва Modbus Slave на ПК.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения