Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
Доброго времени.
Все сетевые параметры рабочие, главное правило - их идентичность (мастера и слейва).
Пример настройки конфигурации ПЛК ниже:
2018-04-25_14-18-00.jpg

переменная 2 byte (word) имеет регистр 0.
На каком расстоянии панель от плк? Соединяете панель и плк по rs485 витой парой?
Спасибо. Уже разобрался, частично. Пока тестирую в офисе. Не витая пара, обычные провода. С одним Master Slave - ом нормально заработало. Проблемы возникают при подключении 2- ух Slave -ов. Панель видит оба Slave -а, показывает правильные значения передаваемых переменных. А когда начинаю менять их значения в плк, то у одного плк1 индикация в панели показывает изменения, а у другого плк2 показания на панели не меняются. А если панель выключить и включить показания обновляются (у второго появляется актуальное значение, но также не изменяется при дальнейшем изменении в плк2). Возникает какой то конфликт как я понимаю. Адрес устройства по умолчанию в Easy Builder стоит "1". В адресах объектов также правильно задаю номер станции плк2 - 2# и адрес регистра 1 (word). Может с адресом по умолчанию что-то надо делать? Менять пробовал, не помогло.