Тема: Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М

  1. #21

    По умолчанию

    Объем жидкости Vи, прошедшей через расходомер, определяется по формуле:

    Vи = N * Kp1, м3, [5.3]

    где N – количество импульсов, подсчитанное частотомером;
    Kp1 – константа преобразования по универсальному выходу
    расходомера (определяется в соответствии с руководством по экс-
    плуатации расходомера), м3/имп.

    В СИ20 можно делать операцию умножения количества импульсов на множитель, значит можно отображать потребленный объем. Но СИ20 по приходу 1 000 000 импульсов сбросится и начнет считать по новой с нуля.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 17:23.

  2. #22

    По умолчанию

    а если так?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	12345.png 
Просмотров:	221 
Размер:	102.2 Кб 
ID:	37302  

  3. #23

    По умолчанию

    Kp1 – константа преобразования по универсальному выходу
    расходомера (определяется в соответствии с руководством по экс-
    плуатации расходомера), м3/имп

    Получается надо уточнить Кр1

  4. #24

    По умолчанию

    Пусть обнуляется , не страшно.

  5. #25

    По умолчанию

    Еще раз повторись, идея в том , чтобы дублировать показания расходомера на СИ20(который вынесен на расстояние 3метра)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	523.png 
Просмотров:	110 
Размер:	314.6 Кб 
ID:	37303  

  6. #26
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Попробую ещё раз объяснить.
    1. Ограничение по напряжению на выходе расходомера ЕСТЬ. И это именно 5В для ТТЛ логики типа АРДУИНО и других контроллеров без гальванической развязки. Сколько бы Вы не подавали от внешнего источника.
    2. Вольд привёл замечательную формулу, но СИ 20 её не сможет посчитать.
    3. Зачем Вам вообще СИ20 и такие сложности. http://vzljot.nt-rt.ru/images/manuals/re1_erLFM.pdf стр. 45.
    Токовый выход расходомера обеспечивается с помощью измерительного преобразователя «ВЗЛЕТ АС» исполнения АТВ-3, преобразующего сигнал, поступающий с универсального выхода расходомера, работающего в частотном режиме в выходной ток, пропорциональный текущему измеряемому расходу.
    Адаптер токового выхода в диапазонах (0-20) мА и (4-20) мА может работать на нагрузку сопротивлением до 1 кОм, в диапазоне (0-5) мА – до 2,5 кОм. Установка диапазона работы адаптера выполняется при выпуске из производства по заказу.
    Закажите такой адаптер и выведите показания расхода в виде 4-20мА на индикатор токовой петли ИТП11 или другие ещё новые у ОВЕНа есть.
    4. Импульсный режим выхода, это когда каждый импульс соответствует определённому количеству прошедшей жидкости. Он настраивается через меню. Например 1л=1импульс. Вот такой сигнал СИ20 может посчитать, то есть расход реальный. Вот если бы СИ20 мог считать количество литров (импульсов) за единицу времени, тогда да. Но он не может.
    5. Импульсный режим выхода, это когда частота импульсов пропорциональна расходу в единицу времени. Но для расшифровки Вам потребуется именно частотомер, чем СИ20 не является.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    1. Ограничение по напряжению на выходе расходомера ЕСТЬ. И это именно 5В для ТТЛ логики типа АРДУИНО и других контроллеров без гальванической развязки. Сколько бы Вы не подавали от внешнего источника.
    Откуда вы взяли про 5 В ? Место в РЭ, где про это сказано, укажите.

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    2. Вольд привёл замечательную формулу, но СИ 20 её не сможет посчитать.
    Это почему ? Умножать число накопленных импульсов на коэффициент СИ20 может.

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    4. Импульсный режим выхода, это когда каждый импульс соответствует определённому количеству прошедшей жидкости. Он настраивается через меню. Например 1л=1импульс. Вот такой сигнал СИ20 может посчитать, то есть расход реальный.
    СИ20 вполне может отображать потребленный объем, мгновенный расход мало кому нужен.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 17:36.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил952 Посмотреть сообщение
    Еще раз повторись, идея в том , чтобы дублировать показания расходомера на СИ20(который вынесен на расстояние 3метра)
    А показание дублировать какое конкретно нужно ? Если потребленный объем, то нет проблем.

  9. #29

    По умолчанию

    Сколько кубов воды прошло в час

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил952 Посмотреть сообщение
    Сколько кубов воды прошло в час
    Вот это не получится. СИ20 сможет отображать только накопленный объем.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите решить проблему со одним из шрифтов в Телемеханика-Лайт
    от Данила Мастер в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  2. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 11:28
  5. помогите подключить модем пм-1 к плк 150
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •